Срывает пламя на настеннике

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Срывает пламя на настеннике

rrrr » 02 дек 2006, 19:59

попробуй снятъ горелку и посмотреть на форсунки особено на вводные каналы горелки если есть пиль и.т.п идет плохое смешивание газ-воздух и вот на малой мощности идет отрыв пламени ,ну и с теорией тяги частично согласен.

GuTherm » 28 ноя 2006, 15:20

[quote="Прохожий";p="78131"]Я вот подумал, чтобы вопрос решить с естественной тягой в трубе для подачи воздуха в котел, может быть не стоит с ней бороться, а просто открыть ее нижний конец.[/quote]Я об том с самого начала говорю и у макаронников в методике расчёта без неё никак. Ну может к тебе прислушается :roll:
[quote="GuTherm";p="74618"]Причём мы понимаем - что приток тоже должен откуда-то браться... так вот - если организовать его с улицы, то работать будет только до -5°С на улице... дальше надо подогревать.[/quote]

Прохожий » 28 ноя 2006, 14:56

Всё. Дошло. :D Ты слишком буквально понимаешь термин "закрытая камера сгорания". Смотри на рисунок запчастей. Там номер 27 называется Камера сгорания в сборе. А ты называешь камеру сгорания то, что теплоизолировано, то есть где собственно происходит горение. Но на самом деле раздел межну наружным воздухом и внутренним пространством котла проходит по "наружной" камере. Напишу номера по схеме, чтобы не было неточностей. Это 27, 2, 3 и 37. Это элементы камеры по швам которых должны стоять заводские уплотнители. Конопатить ничего не надо. Снизу и сверху элемента 27 стоят прокладки для ввода труб (683,13 и 10). Конечно на большое разряжение эти уплотнители не рассчитаны, но его там и не должно по любому возникнуть. Может быть когда нибудь снимали переднюю крышку 37 и повредили уплотнитель? Или боковые крышки снимали? Герметичность внутренней камеры не нужна, там только теплоизоляция играет роль.
Я вот подумал, чтобы вопрос решить с естественной тягой в трубе для подачи воздуха в котел, может быть не стоит с ней бороться, а просто открыть ее нижний конец. Причем сделать забор воздуха с улицы, чтобы перепад температур был как можно меньший. Если не поможет просто открытие трубы, то придется ставить на него вентилятор. Он создаст избыточное давление в вентиляционной трубе, соответственно и в камере сгорания. С этим желательно не переботрщить, потому как горелки не регулируемые. Поэтому лучше вентилятор поставить с регулирующей заслонкой. Лучше конечно обойтись вообще без вентилятора.

olfar » 28 ноя 2006, 14:11

Э-э-э-э... Ну вобщем воздух не прямиком из приточного воздуховода входит в камеру сгорания, а под крышку котла, а уже оттуда только в камеру сгорания засасывается.

В отпуск-то конечно надо....

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

Вобщем, из внутреннего пространства котла.

Babar » 28 ноя 2006, 13:59

ну типа уже не радиационная часть а конвективная :D :D :D

Прохожий » 28 ноя 2006, 13:47

[quote="olfar";p="78106"]Ну та камера уже не камера сгорания же. Так, внутреннее пространство котла.[/quote]
Olfar, тебе срочно надо в отпуск. Ты даже явные ляпы не замечаешь. Теплообменник - это устройство для передачи энергии получаемое от горения к теплоносителю. Находится он непосредственно над пламенем горелки. То есть в камере сгорания. Я так и не понял, что ты называешь "другой камерой" Я тут раньше сбрасывал рисуночек хороший по запчастям, поясни по нему.

olfar » 28 ноя 2006, 12:59

Ну та камера уже не камера сгорания же. Так, внутреннее пространство котла.

Прохожий » 28 ноя 2006, 12:54

[quote="olfar";p="78091"]
[quote="GuTherm";p="78052"]
Там камера в камере получается. Горение идет в одной камере, а воздух всасывается из другой, в которой и теплообменник и насос, то бишь из под кожуха. А кожух весь конопатить...
[/quote][/quote]А как это - теплообменник находится не в камере сгорания? :ai: Это что то новенькое.

GuTherm » 28 ноя 2006, 12:23

[quote="olfar";p="78091"]Так же. Из-за подсоса этого.[/quote]Мля... :bh:

olfar » 28 ноя 2006, 12:00

[quote="GuTherm";p="78052"]
[quote="Прохожий";p="77929"]Ну а с отрывом пламени то что нибудь изменилось?[/quote]Не томи... ведь извёлся ужо! Чокак тама... а?
[/quote]

Так же. Из-за подсоса этого.

[quote="proekt";p="78082"]
Хотя это вроде как и не закрытая камера получается? Или я уже ничего не понимаю...
И я не понимаю... Тоесть она менее "герметична" чем в других макаронников?[/quote]

Там камера в камере получается. Горение идет в одной камере, а воздух всасывается из другой, в которой и теплообменник и насос, то бишь из под кожуха. А кожух весь конопатить...



[quote="Babar";p="78087"]
опыт с отключением других котлов проделали? и поверочный расчет воздуховодов?
по логике заужены сечения притока и оттока. происходит подпирание соседями со стороны выхлопа и забор (разряжение) на приток етими же соседями. проверте тяга в приточке есть токо на проблемном котле или во всех?
попробуйте открыть зольник перед запуском.
[/quote]

Да все уже делали. С отводящим каналом проблем нету, тянет будь здоров.

Babar » 28 ноя 2006, 11:34

опыт с отключением других котлов проделали? и поверочный расчет воздуховодов?
по логике заужены сечения притока и оттока. происходит подпирание соседями со стороны выхлопа и забор (разряжение) на приток етими же соседями. проверте тяга в приточке есть токо на проблемном котле или во всех?
попробуйте открыть зольник перед запуском.

proekt » 28 ноя 2006, 10:40

Хотя это вроде как и не закрытая камера получается? Или я уже ничего не понимаю...
И я не понимаю... Тоесть она менее "герметична" чем в других макаронников?


P.S. Кстати кому не трудно пульните диском BAXI такой
который тут - http://www.baxi.ru/advertisement/cd
А то трудно на Украине достать. Взамен могу тоже чего-нибуть прислать... В ПМ пжалста...

GuTherm » 28 ноя 2006, 01:57

[quote="Прохожий";p="77929"]Ну а с отрывом пламени то что нибудь изменилось?[/quote]Не томи... ведь извёлся ужо! Чокак тама... а?

olfar » 27 ноя 2006, 15:00

У этих котлов сама камера сгорания может и герметична, но вот воздухозабор идет из кожуха котла, в который вставляется воздуховод. И подсасывает через стыки.

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

Хотя это вроде как и не закрытая камера получается? Или я уже ничего не понимаю...

Прохожий » 27 ноя 2006, 14:33

[quote="olfar";p="77910"]Только вот у котлов этой марки почему-то воздухозабор, как герметично ни делай, все равно частично из помещения. Из всех щелей сосет. [/quote]
Ну а с отрывом пламени то что нибудь изменилось?
И в каком месте подсасывает котел выяснили? Может телегу в BAXI накатать? У меня что то ощущение, что виноваты наши "друзья" со Средней Азии, а может и проектанты вентиляции. Не думаю, что в самом котле есть неплотности. А вот в местах стыковок вентканала и дымохода - запросто.

GuTherm » 27 ноя 2006, 13:39

[quote="olfar";p="77910"]Так что сейчас склоняемся к клапанам в наружной стене кухни. где все это хозяйство стоит.[/quote]Нехорошо это... трудно представить расход воздуха через нижнюю кухню. Надо в приточный канал делать.

olfar » 27 ноя 2006, 13:17

Заделали. Только вот у котлов этой марки почему-то воздухозабор, как герметично ни делай, все равно частично из помещения. Из всех щелей сосет. Щас у нас -25, дак эта скотина еще и вентиляцию в обратную сторону заставляет работать. Окна герметичные, стены герметичные, двери из гранатомета не прошибешь. Откуда воздуху браться? Правильно - из вентканала. А в санузле - как в деревне, когда удобства на улице. Так что сейчас склоняемся к клапанам в наружной стене кухни. где все это хозяйство стоит.

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

Жителей мы не прокинем. Мы эти дома все равно обслуживаем.

Что хорошо итальянцу, то русскому смерть.

Прохожий » 20 ноя 2006, 17:33

[quote="olfar";p="75713"]Воздуховоды с зазорами. Сервисники бегают, обследуют. Заделывать надо.[/quote]
Чем дело то закончилось?:dinner: Заделали? Или прокинули бедных жителей через одно место? :ass:

olfar » 09 ноя 2006, 11:54

Воздуховоды с зазорами. Сервисники бегают, обследуют. Заделывать надо.

GuTherm » 08 ноя 2006, 22:51

[quote="Прохожий";p="75674"]Ну чо, нашли там чё нибудь?[/quote]Видать нашли да столько что на калькуляторе нулей не хватило :lol:

Вернуться к началу