Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Система отопления складских помещений POWRMASTER

Kass » 09 дек 2006, 02:17

[quote="Gedi Prime";p="79580"]
Вывод - только водяное или приточка. С рекупераций/рециркуляцией/без того и другого.
[/quote]Абсолютно согласен.

Giedi Prime » 09 дек 2006, 01:24

Прошу обратить внимание на п. 4.82 СНиП 2.04.05-91.

Оборудование кроме воздушно-тепловых завес нельзя размещать в складах категории "В".

Вывод - только водяное или приточка. С рекупераций/рециркуляцией/без того и другого.

Предлагаю руфтопы или в отдельных вентакмерах с газовым нагревом.

Kass » 06 дек 2006, 21:02

Ага, если переставят стеллажи увеличивая количество хранимого товара, то вы эти агрегаты быстренько переставите. :lol:

Имхо ваша система лишь для авиаангаров.

KTN » 05 дек 2006, 22:45

Уважаемые, Господа!!!!
Хорошая беседа у нас завернулась.
Меня устраивает схема изложенная мной выше для наглядности прикрепляю фотку. Фрагмент на изображении с лева демонстрирует то что я вижу для зон удаленных от наружных стен. Однако возникает вопрос. Как часто устанавливать данные агрегаты? Установка для каждого межгрузового пространства получается очень большое количество.
Если под стеллажами с грузами есть зазор в нижней зоне порядка 300 мм. Может можно устанавливать агрегаты не в каждом пролете, а через один или два. Как вы думаете. :D

Kass » 05 дек 2006, 20:26

[quote="Fogus";p="79026"]
:) я не собираюсь тут никому ничего продавать)))

))и не являюсь сотрудником производителя тепловентиляторов)))

Место их использования указывается в тех.документации продукта))
[/quote]Я говорил именно о производителе и его мнении в документации. :wink: Вы же на нее и ссылаетесь. Эта документация весьма субъективна, не находите?

GuTherm » 05 дек 2006, 17:25

[quote="Fogus";p="79023"]в пластиковом корпусе - 50дБ
в металлическом - 51дБ [/quote]Чото меня сомнения великие посетили... особливо при работе в низ. И как это скоростью 0,5 можно пробить... ну хотябы 10 метров :wow:

Kass » 05 дек 2006, 16:46

[quote="Fogus";p="79014"]Тепловентиляторы применяются в основном:Ангары,гаражи,спорт-залы,мойки,производственные цеха,склады,церкви,выставочные помещения,автомастерские...
Обратите внимание на специфику...
В других местах они вобщем то не нужны...[/quote]Это мнение тех, кто эти тепловентиляторы производит, так как в других местах их просто нельзя применять. Но это вовсе не значит, что применяются только они. Это очень важно понять. А если учесть, что на складе могут хранится сыпучие материалы, типа цемента или муки, которые потоками будут гоняться по всему складу. Тогда туда просто не войти будет. Но надо же как то продавать тепловентиляторы. :wink:

GuTherm » 05 дек 2006, 16:23

[quote="Fogus";p="78978"]У тепловентиляторов струя 20-26 метров...[/quote]А там как с шумом-то...

Kass » 05 дек 2006, 16:03

Не рекуперация, а рециркуляция. Это несколько разные вещи. Рекуперация имеет смысл только там, где много людей и нужно много наружного воздуха, а здесь все наоборот.

Kass » 05 дек 2006, 13:53

Блин, да приточка с рециркуляцией решает все проблемы. Т.к. народа мало на складе, то притока минимум, а рециркуляции максимум. Прогрев помещения будет наибыстрейшим, экономия максимальной. Автоматика позволит не только снять весь геморой по обслуге, но и снижать температуру во внерабочее время. На ворота тепловую завесу с водяным калорифером.

GuTherm » 05 дек 2006, 13:28

[quote="KTN";p="78859"]Струя будет пробивать 15 метров... [/quote] :shock: :ai: :wow: :net: :bue3: :shok: :fie: :kto: :ispug:

KTN » 05 дек 2006, 09:06

Уважаемые!
На складе хранятся грузы в упаковке, на плетах. Загрузка до отм +14,500 при высоте склада 15,000.
Для реализации на мой взгляд возможна следующая схема.
По периметру склада в транспортной зоне на отм. приблизительно 4-5 мм разместятся воздухоотопительные агрегаты направляющие воздух в низ и к центру здания. Так как ширина склада 100 метров в межферменном пространстве в центральной зоне склада в пространство между грузами будет подаваться теплый воздух через рециркуляционные агрегаты HOVAL DKV. Струя будет пробивать 15 метров и раскрываться в нижней зоне. Теплые конвективные потоки будут подниматься в верхнюю зону склада, тем самым компенсировать теплопотери через кровлю.
Как вам такое видение вопроса. :P

GuTherm » 04 дек 2006, 14:12

[quote="Kass";p="78717"]Да не может быть. Теплый воздух всегда поднимется вверх.[/quote]Если он имеется, что в данном случае проблематично.

Babar » 04 дек 2006, 13:29

А ИК разе токо на газу бывает, господа?

asl » 04 дек 2006, 12:54

Народ, а кто-нить сравнивал по затратам на систему отопления регистрами и к примеру конвекторами "универсал" или други какие-нибудь сравнения разных систем.

Arthur » 04 дек 2006, 12:29

[quote="Alex_";p="78692"] Поставьте тогда обычные тепловентиляторы (фанкойлы) и еще потолочные вентиляторы, чтобы тепло опускалось вниз. И будет Вам счастье[/quote]

Kass » 04 дек 2006, 10:20

[quote="GuTherm";p="78693"] Правда совсем на верху может быть холодно... [/quote]Да не может быть. Теплый воздух всегда поднимется вверх. А чем не устраивает обычное отопление по периметру и тепловая завеса на входе?

GuTherm » 04 дек 2006, 01:12

[quote="Alex_";p="78692"]Поставьте тогда обычные тепловентиляторы (фанкойлы) и еще потолочные вентиляторы, чтобы тепло опускалось вниз. И будет Вам счастье[/quote]А ведь можно ещё и панели потолочные на воде повесить. Правда совсем на верху может быть холодно... вот поэтому и спрашиваю - чо на складе том?

Alex_ » 04 дек 2006, 00:46

[quote="KTN";p="78682"] В реали вместо газа в агрегатах Powrmaster будет использована горячая вода.
[/quote]
Бред, пардон, по-полной... Поставьте тогда обычные тепловентиляторы (фанкойлы) и еще потолочные вентиляторы, чтобы тепло опускалось вниз. И будет Вам счастье

KTN » 03 дек 2006, 23:31

Меня смущают их данные о распределении температур в помещении при температуре 7,5 по Цельсию. Насколько жизнеспособна данная система при -30 за бортом.
Моё видение оборудовать слад отопительнвми агрегатами HOVAL.

Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:

Если загрузка складе заканчивется на отм.14 метров. Как данные агрегаты осуществлят оборгрев рабочей-нижней зоны склада на удалении 40-50 меров.

Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:

ИК излучетели на газу не пройдут по категории склада ~"В3". В реали вместо газа в агрегатах Powrmaster будет использована горячая вода.

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

Запчасти и сервис хороший аргумент, т.к. диллеров в России вроде нет. СПАСИБО. :D