Система отопления складских помещений POWRMASTER

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
KTN
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 мар 2006, 21:01
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург

Система отопления складских помещений POWRMASTER

Сообщение KTN »

Уважаемые господа!!!
Проектирую внутрянку для склада 250x100x15 м. Заказчик принес брошюрку и настаивает на внедрении данной системы отопления. Хочу услышать ваши отзывы о веселых картинках.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Обычный "Воздушник". Имеет право на жизнь. Единственный нюанс - наличие сервиса и запчастей.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Для склада ИК рулит, особливо при высоте 15 м. Я надеюсь там не продукты... в складе.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

KTN
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 мар 2006, 21:01
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение KTN »

Меня смущают их данные о распределении температур в помещении при температуре 7,5 по Цельсию. Насколько жизнеспособна данная система при -30 за бортом.
Моё видение оборудовать слад отопительнвми агрегатами HOVAL.

Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:

Если загрузка складе заканчивется на отм.14 метров. Как данные агрегаты осуществлят оборгрев рабочей-нижней зоны склада на удалении 40-50 меров.

Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:

ИК излучетели на газу не пройдут по категории склада ~"В3". В реали вместо газа в агрегатах Powrmaster будет использована горячая вода.

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

Запчасти и сервис хороший аргумент, т.к. диллеров в России вроде нет. СПАСИБО. :D

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="KTN";p="78682"] В реали вместо газа в агрегатах Powrmaster будет использована горячая вода.
[/quote]
Бред, пардон, по-полной... Поставьте тогда обычные тепловентиляторы (фанкойлы) и еще потолочные вентиляторы, чтобы тепло опускалось вниз. И будет Вам счастье

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Alex_";p="78692"]Поставьте тогда обычные тепловентиляторы (фанкойлы) и еще потолочные вентиляторы, чтобы тепло опускалось вниз. И будет Вам счастье[/quote]А ведь можно ещё и панели потолочные на воде повесить. Правда совсем на верху может быть холодно... вот поэтому и спрашиваю - чо на складе том?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="GuTherm";p="78693"] Правда совсем на верху может быть холодно... [/quote]Да не может быть. Теплый воздух всегда поднимется вверх. А чем не устраивает обычное отопление по периметру и тепловая завеса на входе?

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

[quote="Alex_";p="78692"] Поставьте тогда обычные тепловентиляторы (фанкойлы) и еще потолочные вентиляторы, чтобы тепло опускалось вниз. И будет Вам счастье[/quote]
子曰、不患人之不己知、患不知人也

asl
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 03 дек 2004, 16:19
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение asl »

Народ, а кто-нить сравнивал по затратам на систему отопления регистрами и к примеру конвекторами "универсал" или други какие-нибудь сравнения разных систем.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

А ИК разе токо на газу бывает, господа?

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Kass";p="78717"]Да не может быть. Теплый воздух всегда поднимется вверх.[/quote]Если он имеется, что в данном случае проблематично.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

KTN
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 мар 2006, 21:01
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение KTN »

Уважаемые!
На складе хранятся грузы в упаковке, на плетах. Загрузка до отм +14,500 при высоте склада 15,000.
Для реализации на мой взгляд возможна следующая схема.
По периметру склада в транспортной зоне на отм. приблизительно 4-5 мм разместятся воздухоотопительные агрегаты направляющие воздух в низ и к центру здания. Так как ширина склада 100 метров в межферменном пространстве в центральной зоне склада в пространство между грузами будет подаваться теплый воздух через рециркуляционные агрегаты HOVAL DKV. Струя будет пробивать 15 метров и раскрываться в нижней зоне. Теплые конвективные потоки будут подниматься в верхнюю зону склада, тем самым компенсировать теплопотери через кровлю.
Как вам такое видение вопроса. :P

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="KTN";p="78859"]Струя будет пробивать 15 метров... [/quote] :shock: :ai: :wow: :net: :bue3: :shok: :fie: :kto: :ispug:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Блин, да приточка с рециркуляцией решает все проблемы. Т.к. народа мало на складе, то притока минимум, а рециркуляции максимум. Прогрев помещения будет наибыстрейшим, экономия максимальной. Автоматика позволит не только снять весь геморой по обслуге, но и снижать температуру во внерабочее время. На ворота тепловую завесу с водяным калорифером.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Не рекуперация, а рециркуляция. Это несколько разные вещи. Рекуперация имеет смысл только там, где много людей и нужно много наружного воздуха, а здесь все наоборот.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Fogus";p="78978"]У тепловентиляторов струя 20-26 метров...[/quote]А там как с шумом-то...
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Fogus";p="79014"]Тепловентиляторы применяются в основном:Ангары,гаражи,спорт-залы,мойки,производственные цеха,склады,церкви,выставочные помещения,автомастерские...
Обратите внимание на специфику...
В других местах они вобщем то не нужны...[/quote]Это мнение тех, кто эти тепловентиляторы производит, так как в других местах их просто нельзя применять. Но это вовсе не значит, что применяются только они. Это очень важно понять. А если учесть, что на складе могут хранится сыпучие материалы, типа цемента или муки, которые потоками будут гоняться по всему складу. Тогда туда просто не войти будет. Но надо же как то продавать тепловентиляторы. :wink:

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Fogus";p="79023"]в пластиковом корпусе - 50дБ
в металлическом - 51дБ [/quote]Чото меня сомнения великие посетили... особливо при работе в низ. И как это скоростью 0,5 можно пробить... ну хотябы 10 метров :wow:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Fogus";p="79026"]
:) я не собираюсь тут никому ничего продавать)))

))и не являюсь сотрудником производителя тепловентиляторов)))

Место их использования указывается в тех.документации продукта))
[/quote]Я говорил именно о производителе и его мнении в документации. :wink: Вы же на нее и ссылаетесь. Эта документация весьма субъективна, не находите?

KTN
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 мар 2006, 21:01
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение KTN »

Уважаемые, Господа!!!!
Хорошая беседа у нас завернулась.
Меня устраивает схема изложенная мной выше для наглядности прикрепляю фотку. Фрагмент на изображении с лева демонстрирует то что я вижу для зон удаленных от наружных стен. Однако возникает вопрос. Как часто устанавливать данные агрегаты? Установка для каждого межгрузового пространства получается очень большое количество.
Если под стеллажами с грузами есть зазор в нижней зоне порядка 300 мм. Может можно устанавливать агрегаты не в каждом пролете, а через один или два. Как вы думаете. :D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить