Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: коллекторная система отопления-беспокоит одна "бяка"

Mat » 19 ноя 2004, 12:13

NWB писал(а):Да нет. Воздухоотводчики до сих пор работают. Проблема в отсекающих клапанах была. Когда систему запускали, воздух через отводчики нормально вышел и первое время система работала. Потом в конвекторах булькать стало, а отводчики - молчат. Я воду слил, сами отводчики проверил - нормально работают, тогда клапаны скрутил и выкинул, а отводчики без них поставил. Больше проблем не было. Надо было их исследовать, какой брак в них был, да не до того тогда было. Скорее всего слабо открывались они и толи грязью их забивало, а может прокладка разбухала со временем и проход воздуху перекрывала. В общем бывают такие проблемы с хреновыми клапанами.
Ааааааа
Я их вообще никогда не ставлю.
Только стандартный шаровый кран.

NWB » 17 ноя 2004, 23:19

Mat писал(а):
Так чего, проблема была в бракованных воздухоотводчиках???????
Да нет. Воздухоотводчики до сих пор работают. Проблема в отсекающих клапанах была. Когда систему запускали, воздух через отводчики нормально вышел и первое время система работала. Потом в конвекторах булькать стало, а отводчики - молчат. Я воду слил, сами отводчики проверил - нормально работают, тогда клапаны скрутил и выкинул, а отводчики без них поставил. Больше проблем не было. Надо было их исследовать, какой брак в них был, да не до того тогда было. Скорее всего слабо открывались они и толи грязью их забивало, а может прокладка разбухала со временем и проход воздуху перекрывала. В общем бывают такие проблемы с хреновыми клапанами.

Mat » 17 ноя 2004, 18:46

NWB писал(а):
Anonymous писал(а): Отсекающий клапан в штатном положении всегда открыт, поскольку он нужен только тогда, когда выкручивают воздушник (простите - пердун) для замены или обслуживания.
Может не всякий клапан к любому воздухоотводчику подходит, а может мне откровенный брак попадался, но пришлось выкинуть несколько таких клапанов, чтобы воздухоотводчики стали нормально работать. Может они только слегка приоткрывались и воздуху не хватало архимедовой силы, чтобы протиснуться? Или с водой грязь приходила и этот слегка открытый клапан затыкала? При запуске воздух нормально выходил. Мне разбираться некогда было, выкинул их и теперь всё нормально работает. :)
Так чего, проблема была в бракованных воздухоотводчиках???????

antei » 17 ноя 2004, 08:33

Не понял про какого "товарища" речь, в моем случае стоят 1" коллекторы Far , на подаче полинейно регулируемый, на обратке полинейно запорный с колпачками ( хотя им как раз и балансируем, юзеры в них обычно нелазают, а крутят только "красивые зеленые штурвалики"), те при проблеме просто говорим чтобы открыли все "зеленые".) А регулировать целиком коллектор на входе можно видимо только в случаях наличия на нем равноудаленных и одинаковых по мощности приборов, а как например быть с "полотеньчиком" который еще и близко расположен от коллектора??

NWB » 16 ноя 2004, 10:23

Anonymous писал(а): Отсекающий клапан в штатном положении всегда открыт, поскольку он нужен только тогда, когда выкручивают воздушник (простите - пердун) для замены или обслуживания.
Может не всякий клапан к любому воздухоотводчику подходит, а может мне откровенный брак попадался, но пришлось выкинуть несколько таких клапанов, чтобы воздухоотводчики стали нормально работать. Может они только слегка приоткрывались и воздуху не хватало архимедовой силы, чтобы протиснуться? Или с водой грязь приходила и этот слегка открытый клапан затыкала? При запуске воздух нормально выходил. Мне разбираться некогда было, выкинул их и теперь всё нормально работает. :)

antei » 16 ноя 2004, 10:17

Anonymous писал(а): Немножко не так.
Отсекающий клапан в штатном положении всегда открыт, поскольку он нужен только тогда, когда выкручивают воздушник (простите - пердун) для замены или обслуживания.
Че это за клапан такой хитрый пропускает через себя воздух а не воду... все вспомнил видел такой точно, когда откручиваешь пердун он "механически " закрываеться . при вкручивании пердуна открывает проток .
Рябата, е-мое, конечно воздух из рад-ров выпустили, и проверяли , там всегда вода. Перед спускниками нет ничего.. Только не хотел договаривать .спукники угловые поэтому были накр на колллектор через уголки (два раза буквой г..чтоб выертикально встал) Приехал поздно, монтажники забубенели, я посмеялся , но уговорили не менять под предлогом "один хер". ПОЭТОМУ открутить сейчас их не могу мешают уголки. Все равно переделывать, купил норм вертикальные. а старые работают, при заполнении , точно.

NWB » 15 ноя 2004, 23:15

antei писал(а): Почему этот ср-ный отводчик или "пердун" как прозвал его один из веселых монтажников молчит ( при заполнении работает) неясно. Господа ,спасибо, исправим обязательно отпишу..
Вот уже второй раз Вас спрашиваю, не стоит ли у Вас перед этим отводчиком отсекающий клапан? С таким клапаном эти отводчики так и работают, при заполнении воздух исправно выпускают, а тот воздух, что в процессе работы нагоняет - ни в какую.

Mat » 15 ноя 2004, 20:08

ИЗ БАТАРЕЙ ТО ВОЗДУХ ВЫПУСТИЛИ?????????
:!: :!: :!: :!: :!:
Хрен с ним с коллектором, в нем воздуха - копейки.
Продавит.
Из батарей удаляйте!

wlad » 15 ноя 2004, 08:54

А этот "пердун" должен разбираться. Вполне вероятно, что отверстие для отвода воздуха забилось, посмотрите.

antei » 15 ноя 2004, 07:14

Mat писал(а):Да какие предметы если изначально все работало...
Так точно... Сильновероятно что воздух , т.к приборы отключаються по порядку следования сверху - вниз, постепенно. Почему этот ср-ный отводчик или "пердун" как прозвал его один из веселых монтажников молчит ( при заполнении работает) неясно. Господа ,спасибо, исправим обязательно отпишу..

Mat » 15 ноя 2004, 00:37

Да какие предметы если изначально все работало...

Сантехник Ваня » 15 ноя 2004, 00:19

В трубе могли оказаться посторонние предметы. Вам никто не помогал вести монтаж?

Mat » 14 ноя 2004, 21:07

Конечно на обоих.
Вообще воздух собирается во всех верхних точках.
Радиаторы проверили?

Mat » 14 ноя 2004, 16:44

Anonymous писал(а):а подсосы будут в любом случае в резьбовых соединениях. он работает как инжектор
Во бред....

wlad » 14 ноя 2004, 15:41

На вертикальный коллектор можно посмотреть на стр. 45 http://www.ligafar.ru/atr_NEW.zip. А по вопросу увязки коллекторов расположенных на разных этажах там же, стр 69, предложено установить обыкновенный вентиль, дешевле чем использование балансировочного вентиля.

SKV » 14 ноя 2004, 11:14

Вот что то не лежит душа у меня к вертикальному коллектору,а почему сам не знаю.
Давайте спросим совета у проектировщиков и у теоретиков с форума ABOK,их в нашем форуме в последнее время появилось достаточно.
Это ещё раз подтверждает тезис,что только симбиоз практики и теории,при применении современных материалов в системах иженерного обеспечения, позволит принять правильное решение.
Один интересный момент.
Участвуя в форуме АBOK несколько лет тому назад под другим именем,я задал небольшой практический вопрос,ответ на который в нашем форуме не вызвал бы большого затруднения,и примерно такие вопросы были с ответами на 2-3 листа.
Ответили только WAS,это точно/который на мой взгляд выступает здесь под разными именеми-сорри ,если не прав/и кажется ABIL или Артур/опять же сорри,если ошибся/.

antei » 14 ноя 2004, 09:16

wlad писал(а):В системе случайно не антифриз? И еще вопрос, вы перед пускам системы ее промыли?
Воздушник имеет, маленькое отверстие и попади туда окалина или еще че он перестанет выполнять свои функции. А антифриз пенится и не дает нормально работать воздушнику.
Кстати, у того же FARа есть вертикальные коллекторы.
Нет не антифриз, а чем вертикальный коллектор отличаеться от горизонтального?

wlad » 13 ноя 2004, 15:41

В системе случайно не антифриз? И еще вопрос, вы перед пускам системы ее промыли?
Воздушник имеет, маленькое отверстие и попади туда окалина или еще че он перестанет выполнять свои функции. А антифриз пенится и не дает нормально работать воздушнику.
Кстати, у того же FARа есть вертикальные коллекторы.

Sergey » 12 ноя 2004, 10:41

antei писал(а):... для чего устанавливают обратный клапан...
Смотрите соседнюю ветку, там это как раз обсуждается - http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=774
:)

antei » 12 ноя 2004, 07:55

Да и еще хотел уточнить, для чего устанавливают обратный клапан на трубу подачи (около котла или насоса) , в чем его предназначение. Я его смыл не понял и проигнорировал ,обьясняя "добавочным сопротивлением" может быть и зря?