Напор СО 16-этажки!!!

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Напор СО 16-этажки!!!

GuTherm » 16 янв 2007, 18:41

Неуспеваю... гляньте кто-нить.

proekt » 16 янв 2007, 18:18

Так что не кипятитесь очень! 1 атмосфера на такой домик намана? или маловастенько будет?
Потерь в системе? Можт и да...

Тока ИМХО - зонировать надо...
А то давление будет нехилое на нижних этажах...

Хотя у мня опыта на особо...
В моем кишлаке нифига выше 9-ти нету :oops:

Вован (Киев) » 16 янв 2007, 12:16

Выкладываю системку отопления! Размер конечно может большой ..... :roll: .... уменьшить еще как-то неполучаеться! Так что не кипятитесь очень! 1 атмосфера на такой домик намана? или маловастенько будет?

Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:

ЕЩЕ РАСЧЕТИК .... ТОКО НЕ В ДАНФОСЕ ...А В КАНЕ .... :oops:

proekt » 15 янв 2007, 23:08

Высота систем отопления и водопровода то одинаковая!
Собака зарыта тут... (Собака длиной примерно 52м) :mrgreen:
Надеюсь хоть на лекциях отоспались авансом :mrgreen:

А остальное :
Отопление расчитывается на один режим и скорости, а в водоснабжении дозволеные скорости в два раза выше(а мы ведь помним - сопротивление квадратично, там скорость в квадрате в знаменателе), да и режимов водопотребления больше одного.

Кузнецов Д А » 15 янв 2007, 21:49

1 атм - это докуя так-то

Re: Напор СО 16-этажки!!!

GuTherm » 15 янв 2007, 20:02

[quote="Вован (Киев)";p="84256"]Сопротивление получилось 100000 Па, то есть 10 м.вод.ст! Хватит ли? [/quote]А больше элеватор непозволит. Система неизвестна, вот все и ждут данных... пока говорить неочем.
[quote="Вован (Киев)";p="84256"]в системе водоснабжения напор около 65 м.вод.ст![/quote]Отопление расчитывается на один режим и скорости, а в водоснабжении дозволеные скорости в два раза выше(а мы ведь помним - сопротивление квадратично, там скорость в квадрате в знаменателе), да и режимов водопотребления больше одного.
Не парься - всё как надо, а если хоцца разобраться - так надо схемы и расчёты выложить...

Вован (Киев) » 15 янв 2007, 18:28

По зонам разбить не могу ..... есть стадия "П" согласованая! А насчет лекций ,то каюсь щас что в институте на лекциях так спать хотелось! Приходиться теперь наверстывать! Там хоть было у кого спросить, а щас к сожалению нет никого! Вот и считаем в Данфосе и рисуем потом в Акаде! Оьясните плиз кто знает!!!! :roll:

Добавлено спустя 5 часов 48 минут 3 секунды:

Неужели больше никто с такими вопросами не сталкивался? Подскажите плиз....... очень хочу разобраться почему так, а не по другому!!!! :roll:

Трубопродач » 15 янв 2007, 12:24

Попробуйте на зоны по высоте разбить. нет смысла по 10 атмосфер на первых этажах давить чтоб наверху всё нормуль было. 1 зона 9 этажей вторая 7.

Напор СО 16-этажки!!!

Вован (Киев) » 15 янв 2007, 11:43

Расчитал систему отопления 16 этажки (высота около 50 метров) в Данфос СО. Сопротивление получилось 100000 Па, то есть 10 м.вод.ст! Хватит ли? И еще вопросик почему у ВК-шников в системе водоснабжения напор около 65 м.вод.ст! Высота систем отопления и водопровода то одинаковая! Какая разница между статическим и динамическим давлением?

Вернуться к началу