Напор СО 16-этажки!!!
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Вован (Киев)
- Претендент

- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 17:54
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
Напор СО 16-этажки!!!
Расчитал систему отопления 16 этажки (высота около 50 метров) в Данфос СО. Сопротивление получилось 100000 Па, то есть 10 м.вод.ст! Хватит ли? И еще вопросик почему у ВК-шников в системе водоснабжения напор около 65 м.вод.ст! Высота систем отопления и водопровода то одинаковая! Какая разница между статическим и динамическим давлением?
- Трубопродач
- Мастер

- Сообщения: 1342
- Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
- Репутация: 0
- Откуда: мск
- Контактная информация:
- Вован (Киев)
- Претендент

- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 17:54
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
По зонам разбить не могу ..... есть стадия "П" согласованая! А насчет лекций ,то каюсь щас что в институте на лекциях так спать хотелось! Приходиться теперь наверстывать! Там хоть было у кого спросить, а щас к сожалению нет никого! Вот и считаем в Данфосе и рисуем потом в Акаде! Оьясните плиз кто знает!!!! 
Добавлено спустя 5 часов 48 минут 3 секунды:
Неужели больше никто с такими вопросами не сталкивался? Подскажите плиз....... очень хочу разобраться почему так, а не по другому!!!!
Добавлено спустя 5 часов 48 минут 3 секунды:
Неужели больше никто с такими вопросами не сталкивался? Подскажите плиз....... очень хочу разобраться почему так, а не по другому!!!!
Re: Напор СО 16-этажки!!!
[quote="Вован (Киев)";p="84256"]Сопротивление получилось 100000 Па, то есть 10 м.вод.ст! Хватит ли? [/quote]А больше элеватор непозволит. Система неизвестна, вот все и ждут данных... пока говорить неочем.
[quote="Вован (Киев)";p="84256"]в системе водоснабжения напор около 65 м.вод.ст![/quote]Отопление расчитывается на один режим и скорости, а в водоснабжении дозволеные скорости в два раза выше(а мы ведь помним - сопротивление квадратично, там скорость в квадрате в знаменателе), да и режимов водопотребления больше одного.
Не парься - всё как надо, а если хоцца разобраться - так надо схемы и расчёты выложить...
[quote="Вован (Киев)";p="84256"]в системе водоснабжения напор около 65 м.вод.ст![/quote]Отопление расчитывается на один режим и скорости, а в водоснабжении дозволеные скорости в два раза выше(а мы ведь помним - сопротивление квадратично, там скорость в квадрате в знаменателе), да и режимов водопотребления больше одного.
Не парься - всё как надо, а если хоцца разобраться - так надо схемы и расчёты выложить...
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- proekt
- Профи

- Сообщения: 555
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
- Репутация: 3
- Откуда: Долина в Карпатах
Собака зарыта тут... (Собака длиной примерно 52м)Высота систем отопления и водопровода то одинаковая!
Надеюсь хоть на лекциях отоспались авансом
А остальное :
Отопление расчитывается на один режим и скорости, а в водоснабжении дозволеные скорости в два раза выше(а мы ведь помним - сопротивление квадратично, там скорость в квадрате в знаменателе), да и режимов водопотребления больше одного.
- Вован (Киев)
- Претендент

- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 17:54
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
Выкладываю системку отопления! Размер конечно может большой .....
.... уменьшить еще как-то неполучаеться! Так что не кипятитесь очень! 1 атмосфера на такой домик намана? или маловастенько будет?
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
ЕЩЕ РАСЧЕТИК .... ТОКО НЕ В ДАНФОСЕ ...А В КАНЕ ....
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
ЕЩЕ РАСЧЕТИК .... ТОКО НЕ В ДАНФОСЕ ...А В КАНЕ ....
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.