Хоттабыч » 29 сен 2007, 15:58
За те 20-30 мин. - пока нагревается бойлер, теплоноситель в системе отопления просто неуспеет стать холодным настолько, что бы "шокировать", котел. Котлы Медведь - надежная машинка, хотя, как Вы совершенно правильно заметили, как и у любого котла с чугунным теплообменником,
резкое понижение температуры обратки может вызвать не только шок, но и смерть от растрескивания теплообменника. Зато чугун мона эксплуатировать с Тграфиком обратки 35гр.С от чего обычный стальной котел гарантированно умрет за год.
Удивительно в этой типовой схеме обвязки от Протерма другое - трехходовой клапан, в нормально-рабочем состоянии (т.е. при отсутствии подаваемого на него напряжения, или в случае поломки, переводится встроенной пружиной в режим нагрева ГВС, а не отопления. И это плохо. Во первых потому, что большую часть зимнего времени (при работе на отопление) он находится под напругой, что, согласитесь, по меньшей мере нелогично, во вторых, сами понимаете, лучше без ГВС остаться зимой, чем без отопления. Это можно решить аппаратными средствами котла, внимательно разобрав принципиальную эл. схему, но, в случае если котел один и нагрузки у Вас только радиаторы и ГВС. Ежели их два и (или) теплый пол присутствует, то ставте гидрострелку.
Тут с этим уже копья ломали, обратите внимание - внутри этой ссылки есть еще одна по этому же вопросу.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=3 ... c&&start=0
Удачи.
За те 20-30 мин. - пока нагревается бойлер, теплоноситель в системе отопления просто неуспеет стать холодным настолько, что бы "шокировать", котел. Котлы Медведь - надежная машинка, хотя, как Вы совершенно правильно заметили, как и у любого котла с чугунным теплообменником, [u]резкое [/u]понижение температуры обратки может вызвать не только шок, но и смерть от растрескивания теплообменника. Зато чугун мона эксплуатировать с Тграфиком обратки 35гр.С от чего обычный стальной котел гарантированно умрет за год.
Удивительно в этой типовой схеме обвязки от Протерма другое - трехходовой клапан, в нормально-рабочем состоянии (т.е. при отсутствии подаваемого на него напряжения, или в случае поломки, переводится встроенной пружиной в режим нагрева ГВС, а не отопления. И это плохо. Во первых потому, что большую часть зимнего времени (при работе на отопление) он находится под напругой, что, согласитесь, по меньшей мере нелогично, во вторых, сами понимаете, лучше без ГВС остаться зимой, чем без отопления. Это можно решить аппаратными средствами котла, внимательно разобрав принципиальную эл. схему, но, в случае если котел один и нагрузки у Вас только радиаторы и ГВС. Ежели их два и (или) теплый пол присутствует, то ставте гидрострелку.
Тут с этим уже копья ломали, обратите внимание - внутри этой ссылки есть еще одна по этому же вопросу. http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=3795&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Удачи.