Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Сантехник Ваня
Претендент
Претендент
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
Репутация: 0
Откуда: Киев

Подозрительная схема подкл бойлера от Протерм

Сообщение Сантехник Ваня »

Схема подключения бойлера косвенного нагрева к котлу, рекомендуется производителем.
С приоритетом ГВС.
Приведенная схема кажется мне весьма подозрительной, т.к. котел будет испытывать тепловой шок в момент перехода из режима ГВС в режим отопления, когда в разогретый котел пойдет остывшая вода из радиаторов. Или я заблуждаюсь?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Сантехниги Васи захватывают рынки.
Поставь датчики температуры везде запусти систему и мониторь "шок"
проделай так на 10 объектах и сделай выводы
ответ можно опубликовать здесь
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Сантехник Ваня
Претендент
Претендент
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
Репутация: 0
Откуда: Киев

Сообщение Сантехник Ваня »

Ага, так я и сделаю. Спасибо.
Правда, интересно, почему этого не советует производитель. В инструкции к Медведю нет ни слова о дельтаТ подачи и обратки. Такое впечатление, что они сделаны по секретной технологии и шоков не боятся.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

При прекращении нагрева воды сначала выключается горелка, через три минуты (минимум) останавливается насос бойлера (или переключается трехходовой). Это называется выбег насоса. Вот и все.
Последний раз редактировалось Alex_ 29 сен 2007, 18:16, всего редактировалось 1 раз.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

За те 20-30 мин. - пока нагревается бойлер, теплоноситель в системе отопления просто неуспеет стать холодным настолько, что бы "шокировать", котел. Котлы Медведь - надежная машинка, хотя, как Вы совершенно правильно заметили, как и у любого котла с чугунным теплообменником, резкое понижение температуры обратки может вызвать не только шок, но и смерть от растрескивания теплообменника. Зато чугун мона эксплуатировать с Тграфиком обратки 35гр.С от чего обычный стальной котел гарантированно умрет за год.
Удивительно в этой типовой схеме обвязки от Протерма другое - трехходовой клапан, в нормально-рабочем состоянии (т.е. при отсутствии подаваемого на него напряжения, или в случае поломки, переводится встроенной пружиной в режим нагрева ГВС, а не отопления. И это плохо. Во первых потому, что большую часть зимнего времени (при работе на отопление) он находится под напругой, что, согласитесь, по меньшей мере нелогично, во вторых, сами понимаете, лучше без ГВС остаться зимой, чем без отопления. Это можно решить аппаратными средствами котла, внимательно разобрав принципиальную эл. схему, но, в случае если котел один и нагрузки у Вас только радиаторы и ГВС. Ежели их два и (или) теплый пол присутствует, то ставте гидрострелку.
Тут с этим уже копья ломали, обратите внимание - внутри этой ссылки есть еще одна по этому же вопросу. http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=3 ... c&&start=0
Удачи.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Протерм подразумевает подключение насоса через термостат насоса (он встроен в котел и не дает включаться насосу пока температура в котле не достигнет установленного значения). Когда вода в котле горячая, холодная обратка не так резко "шокирует" котел. Так что схема имеет место жить. Хотя в современных системах с кучей других нагрузок (вентиляция, теплый пол, бассейн и т.д.) ее уже не применишь.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!