Kirill » 24 авг 2005, 15:33
немного информации по кислородной диффузии, если кому интересно.
Требования определяются DIN 4726, и говорят, что кислородопроницаемость должна быть не менее 0,1 грамм/м3*день.
Реально у существующих на рынке труб этот показатель до 10 раз меньше. Что значит этот м3? на сколько я понял, это обьем в трубе.
то есть если взять 17*2 трубу, внутренний обьем около 0,13л, и этот кубический метр растянется на 1000/0,13=7692м трубы.
0,1 грамм в день сквозь 7500 погонных метров трубы? много это или мало? не знаю. Но видимо, если DIN ставит такие требования, то это достаточно чтобы элементы системы не кородировали.
Кстати, если кислородного барьера нет совсем проникновение кислорода через полиэтилен в десятки и сотни тысяч раз больше.
Еще интернсная информация по EVOH слою - если он сверху трубы и не защищен (трехслойная труба), то он может быстро разрушится. Материал EVOH гигроскопичен и легко всасывает воду, становится как губка. Он растворяется в воде и очень легко соскабливается через некоторое время. Коррозия может начаться в местах повреждения защитного слоя.
Все эти проблемы решены в 5-слойных трубах, где слой спрятан в середину, под слой полиэтилена.
Теперь к вопросу что будет если стоят трубы без защитного слоя - система сгниет. Проблемы могут начаться самое раннее через 5 лет. Кстати, окислы металлов, которые будут растворены в воде будут реагировать и с пластиками, и с полиэтиленом. Окисляться будет не только железо.
Так что советую сделать в системе водоподготовку, проживет дольше.
немного информации по кислородной диффузии, если кому интересно.
Требования определяются DIN 4726, и говорят, что кислородопроницаемость должна быть не менее 0,1 грамм/м3*день.
Реально у существующих на рынке труб этот показатель до 10 раз меньше. Что значит этот м3? на сколько я понял, это обьем в трубе.
то есть если взять 17*2 трубу, внутренний обьем около 0,13л, и этот кубический метр растянется на 1000/0,13=7692м трубы.
0,1 грамм в день сквозь 7500 погонных метров трубы? много это или мало? не знаю. Но видимо, если DIN ставит такие требования, то это достаточно чтобы элементы системы не кородировали.
Кстати, если кислородного барьера нет совсем проникновение кислорода через полиэтилен в десятки и сотни тысяч раз больше.
Еще интернсная информация по EVOH слою - если он сверху трубы и не защищен (трехслойная труба), то он может быстро разрушится. Материал EVOH гигроскопичен и легко всасывает воду, становится как губка. Он растворяется в воде и очень легко соскабливается через некоторое время. Коррозия может начаться в местах повреждения защитного слоя.
Все эти проблемы решены в 5-слойных трубах, где слой спрятан в середину, под слой полиэтилена.
Теперь к вопросу что будет если стоят трубы без защитного слоя - система сгниет. Проблемы могут начаться самое раннее через 5 лет. Кстати, окислы металлов, которые будут растворены в воде будут реагировать и с пластиками, и с полиэтиленом. Окисляться будет не только железо.
Так что советую сделать в системе водоподготовку, проживет дольше.