Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: восстановление отопления с ЕЦ

ежик » 16 ноя 2007, 12:37

всем БОЛЬШОЕ спасибо!!! буду делать открытую систему

KOFF » 15 ноя 2007, 18:34

Др: Ежик!
Объем расш. бачка 10-12% от объема СО,больше не повредит!

ежик » 15 ноя 2007, 17:40

Mr.Smith систему хотелось-бы закрытую т.к. на 2-м этаже холодно или можно хорошенько утеплить бачок? и не морочиться с клапаном...

KOFF из магистрали конечно проще заполнять но было-бы что
[quote="KOFF";p="15651112"]
Как временное явление можно и шлангами соединять,но,нужно иметь в виду ,что при ЕЦ,внутренний диаметр не менее 20 мм.[/quote] но опуски на батареи сделаны полдюймовой трубой а там по-моему меньше 20 мм

и какой должен быть объем бачка про открытой системе?

KOFF » 15 ноя 2007, 16:05

Я почему спросил про воду в доме,,под давлением,, ,потому что написано-подача под потолком.
Если это будет открытая система с ЕЦ,тогда расш.бак должен быть выше подачи (на чердаке?)
Как заполнятьСО и дополнять?
Судя по двум отросткам в обратке-один для заполнения(слива) системы,второй для расширительного бака(открытого,закрытого-кто его знает).
Как временное явление можно и шлангами соединять,но,нужно иметь в виду ,что при ЕЦ,внутренний диаметр не менее 20 мм.
Система Ваша расчету не поддается(+ - лапоть) практик вам поможет...

Mr.Smith » 15 ноя 2007, 10:24

1)Ставьте расширительный бак открытого типа, в верхней точке на подаче (на основной подаче).
2) СохранИте все уклоны, чтоб воздух вышел в этот бак.
3) Предохранительный в открытой системе не нужен
4) Думаю подойдут и шланги...

Спецы! Поправьте, если я че не то сказал :)

ежик » 15 ноя 2007, 09:50

KOFF вода есть в колодце рядом с домом

инж323 спасибо обнадежили но остаются вопросы со спуском воздуха,расширительным баком и предохранительным клапаном

KOFF » 14 ноя 2007, 18:39

А вода под давлением в доме есть?

восстановление отопления с ЕЦ

ежик » 14 ноя 2007, 13:00

посоветуйте плиз :HELP: в купленном доме было недоделанное отопление с ЕЦ(АОГВ, 5 чугунных батарей) котел стоял на полу(бетонном) подача под потолком(2.6 метра) обратка по полу(деревянному +10-15см к бетонному) сделано трубой примерно 50 мм опуски на батареи полдюйма на обратке перед котлом два полдюймовых отвода(вверх и вбок) и перед последней батареей подача уменьшалась до полдюйма
хочу попытаться восстановить систему как временную для работ зимой
собственно вопросы:

1.будет-ли все это работать и что для этого надо?
2.из 5 батарей остались 2 можно-ли недостающие заменить на стальные(гнутая труба с оребрением) или регистры?
3.от котла до дымохода около 3.5 метров это нормально?
4.какие должны быть уклоны подачи и обратки?
5.можно-ли сделать соединения шлангами(какими?) на хомутах(давление маленькое,времянка,время поджимает)?

мои мысли(после штудирования форума):
нужен расширительный бак(какой,на сколько?) врезать спускник для воздуха(верхняя точка получается над котлом) какой? и предохранительный клапан на 0.7 атм.какой,куда? уклоны как я понял должны быть не менее 2 мм/метр подачи от котла обратки к котлу
Спасибо!