Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
ежик
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 14 май 2007, 12:33
Репутация: 0
Откуда: подмосковье дальнее

восстановление отопления с ЕЦ

Сообщение ежик »

посоветуйте плиз :HELP: в купленном доме было недоделанное отопление с ЕЦ(АОГВ, 5 чугунных батарей) котел стоял на полу(бетонном) подача под потолком(2.6 метра) обратка по полу(деревянному +10-15см к бетонному) сделано трубой примерно 50 мм опуски на батареи полдюйма на обратке перед котлом два полдюймовых отвода(вверх и вбок) и перед последней батареей подача уменьшалась до полдюйма
хочу попытаться восстановить систему как временную для работ зимой
собственно вопросы:

1.будет-ли все это работать и что для этого надо?
2.из 5 батарей остались 2 можно-ли недостающие заменить на стальные(гнутая труба с оребрением) или регистры?
3.от котла до дымохода около 3.5 метров это нормально?
4.какие должны быть уклоны подачи и обратки?
5.можно-ли сделать соединения шлангами(какими?) на хомутах(давление маленькое,времянка,время поджимает)?

мои мысли(после штудирования форума):
нужен расширительный бак(какой,на сколько?) врезать спускник для воздуха(верхняя точка получается над котлом) какой? и предохранительный клапан на 0.7 атм.какой,куда? уклоны как я понял должны быть не менее 2 мм/метр подачи от котла обратки к котлу
Спасибо!

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

А вода под давлением в доме есть?

Аватара пользователя
ежик
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 14 май 2007, 12:33
Репутация: 0
Откуда: подмосковье дальнее

Сообщение ежик »

KOFF вода есть в колодце рядом с домом

инж323 спасибо обнадежили но остаются вопросы со спуском воздуха,расширительным баком и предохранительным клапаном

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

1)Ставьте расширительный бак открытого типа, в верхней точке на подаче (на основной подаче).
2) СохранИте все уклоны, чтоб воздух вышел в этот бак.
3) Предохранительный в открытой системе не нужен
4) Думаю подойдут и шланги...

Спецы! Поправьте, если я че не то сказал :)
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

Я почему спросил про воду в доме,,под давлением,, ,потому что написано-подача под потолком.
Если это будет открытая система с ЕЦ,тогда расш.бак должен быть выше подачи (на чердаке?)
Как заполнятьСО и дополнять?
Судя по двум отросткам в обратке-один для заполнения(слива) системы,второй для расширительного бака(открытого,закрытого-кто его знает).
Как временное явление можно и шлангами соединять,но,нужно иметь в виду ,что при ЕЦ,внутренний диаметр не менее 20 мм.
Система Ваша расчету не поддается(+ - лапоть) практик вам поможет...

Аватара пользователя
ежик
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 14 май 2007, 12:33
Репутация: 0
Откуда: подмосковье дальнее

Сообщение ежик »

Mr.Smith систему хотелось-бы закрытую т.к. на 2-м этаже холодно или можно хорошенько утеплить бачок? и не морочиться с клапаном...

KOFF из магистрали конечно проще заполнять но было-бы что
[quote="KOFF";p="15651112"]
Как временное явление можно и шлангами соединять,но,нужно иметь в виду ,что при ЕЦ,внутренний диаметр не менее 20 мм.[/quote] но опуски на батареи сделаны полдюймовой трубой а там по-моему меньше 20 мм

и какой должен быть объем бачка про открытой системе?

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

Др: Ежик!
Объем расш. бачка 10-12% от объема СО,больше не повредит!

Аватара пользователя
ежик
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 14 май 2007, 12:33
Репутация: 0
Откуда: подмосковье дальнее

Сообщение ежик »

всем БОЛЬШОЕ спасибо!!! буду делать открытую систему