Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Термоголовки на радиаторах

Хоттабыч » 21 янв 2005, 20:15

Что сидит? :) На мой взгляд необходимо "грузить" (получать инфу) производителя (представителя) по полной программе.

Надежда » 21 янв 2005, 10:24

Уже все что можно заменили :D :D "Сидит" идеально!

Abil » 20 янв 2005, 15:56

4 Кириллов. Есть претензии по существу? Или так просто.

Надежда » 20 янв 2005, 15:43

Кириллов писал(а): Вопрос: а зачем?
Объясняю еще раз. Нету у нас Herz, есть только Oventrop, Danfoss и Comap! И причем тут шило и мыло, если нет веревки?
Существует программа Kan. Там есть подбор арматуры нескольких производителей. Но то, что надо, того как всегда нет. Всем спасибо за внимание и за помощь! :flower:

Кириллов » 20 янв 2005, 14:53

Abil писал(а):..я видел только для насосов...Oventrop и Danfoss ..Поэтому ..аналоги.
Значимо!
Все остальное ....
Где там Наполеон?

Abil » 20 янв 2005, 14:16

4 Надежда. Такие программы (подбор аналогов) я видел только для насосов. Лучше, чем представительства Oventrop и Danfoss аналоги никто не подберет. Поэтому зашлите вопрос им, с просьбой подобрать аналоги.

Кириллов » 20 янв 2005, 13:38

Взаимозаменяемость?!!
Ищем выгоду?
Шыло на мыло?

Вот так бывает: хочется очень.
Вопрос: а зачем?

Кириллов » 20 янв 2005, 13:30

Ну вот почему всегда так?

Надежда » 20 янв 2005, 13:24

Подскажите, пжл, есть ли в инете программки подбора аналогов термоголовок (а также и вентилей). Суть проблемы: заложены в проекте термоголовки и вентиля Herz, а на складе только Oventrop и Danfoss.

wlad » 20 янв 2005, 08:05

Согласен, но по хорошему надо посмотреть систему, а только после этого применять ту или иную предложенную схему.

Mat » 20 янв 2005, 00:34

Осталось перечислить еще два моих варианта. :lol: :lol: :lol:

wlad » 19 янв 2005, 09:01

Мне кажется проще на одном из приборов не поставить термовентиль, коль двухтрубка, тогда циркуляция при закрытии всех приборов будет осуществляться через этот радиатор.

NIC » 18 янв 2005, 21:50

Да не надо настолько изголяться.
Купите и поставьте байпасом между подачей и обраткой перепускной клапан (настраиваемый). Установить его очень просто, без грязи в комнатах (только в котельной).

По термоголовкам - правильное решение.
Кстати установка терморегулирующей арматуры на радиаторах сейчас является обязательной.......

Mat » 18 янв 2005, 21:34

Варианты:
1. Оставить пару радиаторов без головок.
2. Врезать перемычки в самых дальних ветках.
3. Поставить перемычку на насос с перепускным клапаном.
4. Отрегулировать контроллер котельной, так чтоб все радиаторы были открыты. (минимизировать температуру подачи С.О.)

Термоголовки на радиаторах

Славик » 18 янв 2005, 18:21

У меня двох трубная система отопления!Просто когда я даю температуру больше обычного то в одних комнатах нормально,а в других очень гарко становиться! Когда приходит много народу в гости тоже становиться жарковато. Думаю поставить термоголовки на радиаторы,чтобы решить проблему с перегревом комнат.Такой вириат думаю наиболее оптимальный? Или есть еще какой-то способ?

Mat » 18 янв 2005, 17:49

wlad писал(а):Если однотрубная система и приборы обвязаны без перемычки, то не поможет. Но это мало вероятно. Так просто предупреждение.
По моему ставить термоголовки на обнотрубной системе без перемычек бессмысленно. :shock:

wlad » 18 янв 2005, 13:55

Если однотрубная система и приборы обвязаны без перемычки, то не поможет. Но это мало вероятно. Так просто предупреждение.

Abil » 18 янв 2005, 12:46

Можно и так. Тем более, что вероятность одновременного полного закрытия термоголовок (при адекватной автоматизации котла) мала.

Термоголовки на радиаторах

Славик » 18 янв 2005, 11:53

А если оставить один радиатор без термоголовки?

Abil » 18 янв 2005, 11:48

Нужно к насоса ставить перемычку с перепускным клапаном. Тогда при закрытии всех головок, клапан откроется и циркуляция будет происходить по перемычке.

Вернуться к началу