Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Славик
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 21 май 2004, 20:26
Репутация: 0

Термоголовки на радиаторах

Сообщение Славик »

Меня интересует если на радиаторах стоят термоголовки то когда они закроються что будет с котлом,насос не перегорит(он же не остановиться)?

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Нужно к насоса ставить перемычку с перепускным клапаном. Тогда при закрытии всех головок, клапан откроется и циркуляция будет происходить по перемычке.

Славик
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 21 май 2004, 20:26
Репутация: 0

Термоголовки на радиаторах

Сообщение Славик »

А если оставить один радиатор без термоголовки?

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Можно и так. Тем более, что вероятность одновременного полного закрытия термоголовок (при адекватной автоматизации котла) мала.

Аватара пользователя
wlad
Любитель
Любитель
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение wlad »

Если однотрубная система и приборы обвязаны без перемычки, то не поможет. Но это мало вероятно. Так просто предупреждение.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

wlad писал(а):Если однотрубная система и приборы обвязаны без перемычки, то не поможет. Но это мало вероятно. Так просто предупреждение.
По моему ставить термоголовки на обнотрубной системе без перемычек бессмысленно. :shock:

Славик
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 21 май 2004, 20:26
Репутация: 0

Термоголовки на радиаторах

Сообщение Славик »

У меня двох трубная система отопления!Просто когда я даю температуру больше обычного то в одних комнатах нормально,а в других очень гарко становиться! Когда приходит много народу в гости тоже становиться жарковато. Думаю поставить термоголовки на радиаторы,чтобы решить проблему с перегревом комнат.Такой вириат думаю наиболее оптимальный? Или есть еще какой-то способ?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Варианты:
1. Оставить пару радиаторов без головок.
2. Врезать перемычки в самых дальних ветках.
3. Поставить перемычку на насос с перепускным клапаном.
4. Отрегулировать контроллер котельной, так чтоб все радиаторы были открыты. (минимизировать температуру подачи С.О.)

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Да не надо настолько изголяться.
Купите и поставьте байпасом между подачей и обраткой перепускной клапан (настраиваемый). Установить его очень просто, без грязи в комнатах (только в котельной).

По термоголовкам - правильное решение.
Кстати установка терморегулирующей арматуры на радиаторах сейчас является обязательной.......

Аватара пользователя
wlad
Любитель
Любитель
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение wlad »

Мне кажется проще на одном из приборов не поставить термовентиль, коль двухтрубка, тогда циркуляция при закрытии всех приборов будет осуществляться через этот радиатор.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Осталось перечислить еще два моих варианта. :lol: :lol: :lol:

Аватара пользователя
wlad
Любитель
Любитель
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение wlad »

Согласен, но по хорошему надо посмотреть систему, а только после этого применять ту или иную предложенную схему.

Аватара пользователя
Надежда
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:54
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение Надежда »

Подскажите, пжл, есть ли в инете программки подбора аналогов термоголовок (а также и вентилей). Суть проблемы: заложены в проекте термоголовки и вентиля Herz, а на складе только Oventrop и Danfoss.

Кириллов
Претендент
Претендент
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 16 мар 2004, 16:40
Репутация: 2
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Кириллов »

Ну вот почему всегда так?

Кириллов
Претендент
Претендент
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 16 мар 2004, 16:40
Репутация: 2
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Кириллов »

Взаимозаменяемость?!!
Ищем выгоду?
Шыло на мыло?

Вот так бывает: хочется очень.
Вопрос: а зачем?

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

4 Надежда. Такие программы (подбор аналогов) я видел только для насосов. Лучше, чем представительства Oventrop и Danfoss аналоги никто не подберет. Поэтому зашлите вопрос им, с просьбой подобрать аналоги.

Кириллов
Претендент
Претендент
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 16 мар 2004, 16:40
Репутация: 2
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Кириллов »

Abil писал(а):..я видел только для насосов...Oventrop и Danfoss ..Поэтому ..аналоги.
Значимо!
Все остальное ....
Где там Наполеон?

Аватара пользователя
Надежда
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:54
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение Надежда »

Кириллов писал(а): Вопрос: а зачем?
Объясняю еще раз. Нету у нас Herz, есть только Oventrop, Danfoss и Comap! И причем тут шило и мыло, если нет веревки?
Существует программа Kan. Там есть подбор арматуры нескольких производителей. Но то, что надо, того как всегда нет. Всем спасибо за внимание и за помощь! :flower:

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

4 Кириллов. Есть претензии по существу? Или так просто.

Аватара пользователя
Надежда
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:54
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение Надежда »

Уже все что можно заменили :D :D "Сидит" идеально!