Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Есть ли особенности расчета попутной двухтрубки?

Дмитрий aka Rjavii » 22 апр 2008, 08:21

Огромное СПАСИБО всем откликнувшимся!
Остановился на версии Бэтмэна с учетом мнения a-x-e-l-1.
Как закончится отопительный сезон (ночами пока прохладно) приступлю к демонтажу старой/монтажу новой системы.

Дмитрий aka Rjavii » 21 апр 2008, 10:59

Реконструкция конечно бюджетная, но на трубе и отсечных вентилях экономить не хочу. "Переворачивать" систему не вижу смысла, думаю поднять трубу обратки над дверным проемом, чтобы полы не вкрывать.
А чем отличаются краны для подачи/обратки радиатора?
Плохо ли превышение расхода теплоносителя в такой системе?

Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:

Котел газовый, с открытой камерой, пока стоит ЯиК, доставшийся вместе с домом, планируется замена на Baxi Nuvola 28i. Видимо уже в следующем году.

Alekz » 21 апр 2008, 09:34

ПисАл уже на эту тему, только не помню когда :roll: . Точно такая же система успешно работает 4 года в нашем офисе. Котел Беретта Компакт 14 закр.кам. , как несущая использована труба 25 ПП (армированый естесственно), подключение самих радиаторов 20 ПП(разводка нижняя), на подаче КАЖДОГО радиатора применен обычный ручной регулировочный клапан RBM, на обратке просто кран шаровый (американка). При запуске системы первые радиаторы следует закрыть ручным клапаном ПОЛНОСТЬЮ, а последние наоборот "отпустить", запустить котел и по мере прогрева открывать подачу на остальных радиаторах по направлению "к котлу". У меня данная процедура заняла не более 20 минут. Ничего сложного здесь нет, система довольно простая, но надежная. Каждый радиатор можно снять не отключая котел и не сливая систему, что согласитесь в аварийных ситуациях (не дай бог конечно), не вынуждает особо нервничать и бегать по дому с ведрами :D . Удачи в монтаже и НЕ усложняйте пожалуйста.

БЭТМЭН » 20 апр 2008, 14:16

Я ж не навязываю...Желающие могут и по рассчётам программы всё на 15 и 12 мм посадить.При том что американки на насосе почти наверняка дюймовые.Подключились 32 ПП и погнали.Зато стопудняк будет работать.Разница по затратам-бесконечно малая величина высшего порядка малости,которой можно пренебречь.А блох ловить можно до умопомрачения...Да и предела совершенству-НЕТ,как известно... :gunzzz:

sahara » 19 апр 2008, 22:12

8,5 кило нагрузки и 32 пп? Не жирно ли...

БЭТМЭН » 19 апр 2008, 17:07

Одна бабка сказала....Причину надо искать,а не переделывать и гимор наживать.Попутки очень гидравлически устойчивы.Либо монтаж мгко говоря плохой,либо схема не такая всё таки,либо с насосом проблемы(если принудительная циркуляция).Я на попутную схему сажал большие протяжённые системы.И с первого пинка-без вопросов и без наладки....

Пятницa » 19 апр 2008, 11:06

Есть такая система у бубульки в деревне нашей. Жалуется, что не греють последние батарейки. Летом переделывать будет.
Я бы себе не стал такую делать.

Святослав

Святослав » 18 апр 2008, 23:27

Люблю "экономных" людей, не нидадут они умереть с голоду...
...Поехал в Италию (на не важно куда) так и свет отрубил с рубильника 1), приехал-потому что позвонили2),800кубов воды утекло3), (Хорошо что свой дом)радиатор, пусть один но в коридоре и без вентелей, лопнули секции 4) после ремонта котла(не мало денег), отопление не включишь-делать надо батарею 5) Дом отогреется, возможно, но сколько понадобится газа? ЭКОНОМИЯ!!!

Anzor » 18 апр 2008, 21:17

Краны обязательно,отопление делается раз и на много лет, значит экономия 50-100$ не имеет смысла.

Котел газовый? В сан.узле?

wasermen » 18 апр 2008, 20:51

[quote="БЭТМЭН";p="15668822"]А в чём прикол?Я требую объяснений! :~D[/quote]
Че-ку полы вскрывать не придется, и возможность полного слива системы

Noj » 18 апр 2008, 20:03

Если речь идет о экономии то имеет смысл всё же не брать 32 трубу. развести две ветки: одна как на схеме, далее после пятого радиатора (с какой стороны не считай) заканчивается; вторая ныряет в пол, как уже писалось, перед входом, если есть такая возможность и подключаются радиаторы с 10 по 6. Плюсы: нет 32 трубы и фитингов, меньше метраж, и даже, кажеться, распределение тепла по радиаторам лучше. И ИМХО на кранах экономить не стоит.

БЭТМЭН » 18 апр 2008, 18:02

А в чём прикол?Я требую объяснений! :~D

wasermen » 18 апр 2008, 17:02

[quote="БЭТМЭН";p="15668798"]Если примем нумерцацию приборов от котла,то схема такая-из котельной вышла труба диаметром 32
Под входом наряете трубой вниз и выскакиваете в санузле.В этом месте выполните хорошую теплоизоляцию обратного трубопровода под полом.Лично мне так кааца... :lol:

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

Попробуйте,внимательно читая,нарисовать схему-сразу будет яснее...На любой вопрос-любой ответ :lol:[/quote]

Я бы "развернул" систему и получил над ВХОДОМ подачу, а по С.У. обратку

БЭТМЭН » 18 апр 2008, 15:45

Да это всё понятно,но я так понимаю-с бюджетом напряг.Конечно это мероприятие повысит живучесть корабля :lol: Но делать надо так чтобы твой радиатор никуда в мороз не побежал.

a-x-e-l-1 » 18 апр 2008, 15:29

[quote="БЭТМЭН";p="15668802"]

Кстати,а зачем Вам отсечные на приборах..[/quote]
Не сбивай человека с толка. Он все правильно задумал с отсечными. Не дай бог побежит радиатор, в лютые морозы или в выходные... Вот тут то крантики и пригодятся, прикрыл ОДИН радиатор и ждешь, когда магазин откроется. Ждешь в тепле сидя.
Не, на крантиках экономить не стоит. Единственно, что краны ,предназначенные для установки на обратке, не нужно ставить на подачу.

БЭТМЭН » 18 апр 2008, 15:15

Пластиковые трубы обзываются по наружному диаметру,а стальные-в дюймах.При попутке всё должно заработать и без регулировки расхода через приборы.RLV ставить не нужно-дорого и не чему здесь.Если хотите перестраховаться и убить двух зайцев-создать комфортные условия в комнатах и поиметь всё таки возможность регулировки и наладки системы-поставте термостатические клапана с термоэлементом.И совсем не обязательно Данфосс,я обычно использую COMAP-в три раза дешевле и ни чуть не хуже.В остальном-всё понятно?

Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд:

Кстати,а зачем Вам отсечные на приборах.Ну частный дом,система совсем не большая-если что потребуется отремонтировать-и так сольёте да и всё.Лучше сэкономленные средства пустить на покупку хорошего полипропилена или другого материала.

Дмитрий aka Rjavii » 18 апр 2008, 14:17

Вы имеете в виду наружние диаметры или Ду? С материалом труб я еще не определился, кроме полипропилена возможна сталь как вариант.
Еще вопрос: нужно ли ставить ручные регулировочные клапаны на радиаторы или можно ограничиться отсечными (типа RLV Danfoss-a)?
Регулирование температуры планируется по воздуху терморегулятором в столовой.

БЭТМЭН » 18 апр 2008, 14:16

Если примем нумерцацию приборов от котла,то схема такая-из котельной вышла труба диаметром 32(говорим о диаметрах полипропилена) и на неё подключаем с 1-го по 5-й прибор включительно.После тройника 5-го прибора переходим на трубу диаметром 25 мм и подключаем на неё 6,7,8 и 9-ый приборы.После тройника 9-го прибора переходим на трубу диаметром 20мм и подключаем на неё 10-й прибор,заканчивая на нём ветку подачи.Ветку обратки начинаем с 1-го прибора трубой диаметром 20мм и подключаем на неё 1 и 2-ой прибор.После тройника второго прибора переходим на диаметр 25 мм и подключаем на него 3,4,5,6 приборы.После тройника приёма 6-го прибора переход на диаметр трубы 32мм и прокладываем её до котла,подключая остальные приборы.Под входом наряете трубой вниз и выскакиваете в санузле.В этом месте выполните хорошую теплоизоляцию обратного трубопровода под полом.Лично мне так кааца... :lol:

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

Попробуйте,внимательно читая,нарисовать схему-сразу будет яснее...На любой вопрос-любой ответ :lol:

Дмитрий aka Rjavii » 18 апр 2008, 14:05

Необходимая мощность радиаторов была определена экспериментально. Прошедшей осенью существовавшая открытая гравитационная система была переделана в закрытую с принудительной циркуляцией теплоносителя. Радиаторы заменил на новые алюминиевые. Котел оставил старый газовый ЯиК. Система эксплуатировалась всю зиму, на основании чего и была подобрана необходимая мощность радиаторов.

ermalex » 18 апр 2008, 13:55

Вы теплопотери посчитали?