Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Объясните почему

GREY » 22 апр 2005, 00:18

Больше диаметром чтобы лучше распределилось давление и температура на подающие трубы.
Да тут и так уже вроде все про это написали .

Alex_ » 05 фев 2005, 22:54

Речь здесь (последняя ссылка) идет не о коллекторах, а о гидравлическом сепараторе (стрелке); это технология De Dietrich. У Caleffi, например, есть подобные изделия заводского изготовления. Эти приборы служат для гидравлической развязки первичного и вторичного контуров в системах с несколькими теплогенераторами и/или потребителями тепла со своими насосами. Главное - чтобы не было перемешиваня воды: горячая вода должна быть сверху, холодная - внизу. Отсюда ограничение на скорость теплоносителя и минимальный диаметр. Мы такие делали, работают замечательно и позволяют реализовать кучу возможностей. Собственно, просто распределительный коллектор можно представить как набор тройников, и их диаметр, судя по всему, ограничивает снизу лишь гидралическое сопротивление. Другое дело, если коллектора работают еще и на удаление воздуха, тогда нельзя превышать предел ламинарного течения (около 0,2 м/с), отсюда считаем диаметр. :biggrin:

ПрактикЪ » 05 фев 2005, 22:25

http://beg.kiev.ua/todesigner/5tgr_raz.htm
Там даже диаграмма для расчета диаметра гидроколлектора есть. Но на маленьких мощностях есть ли смысл их ставить? Хотя я сам ставлю, грешен, но руководствуюсь исключительно эстетическими соображениями. А так ставлю трехходовой с термостатом. По надежности тоже самое получается.

Rimantas » 05 фев 2005, 18:57

А интересно есть какие расчеты на такие коллекторы - я сам такие ставлю ( и делаю ) - но толком всего рецепта и незнаю , просто с колектором легче отрегулировать отдельные ветки. Слышал что надо растояние между патрубками делать Д3 - вот что это Д - диаметр колектора или патрубка :?: , потом скорость в колекторе должна быть 1м/с (что ли) .Тема для меня интересная - професионалы самопальных колекторов поделитесь своими знаниями :D
будем благодарны :D

Тимон » 05 фев 2005, 12:03

Да, типа скорость воды в толстой трубе поменьше, воздухозборники работают получше... и смотрится посолидней.

NWB » 04 фев 2005, 23:09

Просто врезки в толстую трубу делать удобнее :D