Объясните почему
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
А интересно есть какие расчеты на такие коллекторы - я сам такие ставлю ( и делаю ) - но толком всего рецепта и незнаю , просто с колектором легче отрегулировать отдельные ветки. Слышал что надо растояние между патрубками делать Д3 - вот что это Д - диаметр колектора или патрубка
, потом скорость в колекторе должна быть 1м/с (что ли) .Тема для меня интересная - професионалы самопальных колекторов поделитесь своими знаниями
будем благодарны


будем благодарны

Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !
-
- Любитель
- Сообщения: 255
- Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
- Репутация: 2
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
http://beg.kiev.ua/todesigner/5tgr_raz.htm
Там даже диаграмма для расчета диаметра гидроколлектора есть. Но на маленьких мощностях есть ли смысл их ставить? Хотя я сам ставлю, грешен, но руководствуюсь исключительно эстетическими соображениями. А так ставлю трехходовой с термостатом. По надежности тоже самое получается.
Там даже диаграмма для расчета диаметра гидроколлектора есть. Но на маленьких мощностях есть ли смысл их ставить? Хотя я сам ставлю, грешен, но руководствуюсь исключительно эстетическими соображениями. А так ставлю трехходовой с термостатом. По надежности тоже самое получается.
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Речь здесь (последняя ссылка) идет не о коллекторах, а о гидравлическом сепараторе (стрелке); это технология De Dietrich. У Caleffi, например, есть подобные изделия заводского изготовления. Эти приборы служат для гидравлической развязки первичного и вторичного контуров в системах с несколькими теплогенераторами и/или потребителями тепла со своими насосами. Главное - чтобы не было перемешиваня воды: горячая вода должна быть сверху, холодная - внизу. Отсюда ограничение на скорость теплоносителя и минимальный диаметр. Мы такие делали, работают замечательно и позволяют реализовать кучу возможностей. Собственно, просто распределительный коллектор можно представить как набор тройников, и их диаметр, судя по всему, ограничивает снизу лишь гидралическое сопротивление. Другое дело, если коллектора работают еще и на удаление воздуха, тогда нельзя превышать предел ламинарного течения (около 0,2 м/с), отсюда считаем диаметр. 