Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: подключение бивалентного водонагревателя

кирилл » 17 сен 2008, 16:58

картинка и в правду великолепная!!!
спасибо и за ответ.

Frisquet » 17 сен 2008, 16:42

потрясающая картинка. Сохранил. Спасибо.

Прохожий » 17 сен 2008, 16:26

причем тут моя язва? Тем более что ее нет еще пока (т.т.т.) :mrgreen:
Я на самом деле не знал, что это такое. Вы не объяснили, пришлось самому рыться в интернете. Теперь знаю, что по латыни valentia - это сила. То есть два змеевика в водонагревателе от разных теплогенераторов, чаще всего от котла и гелиоустановки. Вот так:
Изображение
Насколько я понял, Вы хотите на нижний теплообменник завести обратку от системы отопления? Я бы это рекомендовал делать только с установкой дополнительной автоматики. В момент, когда разбора ГВС нет, а это бОльшая часть времени, температура обратки из отопления будет ниже, чем температура горячей воды в водонагревателе. Поэтому она будет там наоборот нагреваться и понижать кпд котла. Поэтому, если уж на это идти, то нужно поставить трехходовой кран на обратке с линией байпаса водонагревателя. Переключать этот кран можно по сигналу датчика температуры ГВС. Но я думаю, что особой эффективности эта система не принесет ввиду ограниченного времени работы. Бак достаточно быстро нагревается.

кирилл » 17 сен 2008, 15:57

да ладно вам язвить :( не мне Вам объяснять
хорошо, водонагреватель с двумя теплообменниками. кстати бивалентный - терминология фисмана.

Прохожий » 17 сен 2008, 15:53

Двухвалентное железо знаю, что такое, а вот что такое "бивалентный водогрей" не знаю. Поясните пожалуйста, просветите дурака.

подключение бивалентного водонагревателя

кирилл » 17 сен 2008, 14:59

Здравствуйте.
Интересует вопрос. можно ли подключить обратку на нижний теплообменник в бивалентном водогрее, при наличии конденсатного котла. насколько я понимаю, для котла чем ниже обратка, тем лучше. И опять же на догреве экономия.