Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Не нагреваются радиаторы,кроме первого от котла.

Dim@ » 24 ноя 2009, 21:55

создайте тему в разделе: Поиск мастера :D

victor39 » 24 ноя 2009, 20:37

Ничего не получается,даже с Вашей помощью. Нужен здравый монтажник.Объект находится по Горьковскому шоссе в 2х километрах от МКАД. Можно дать телефон, она с Вами свяжется и будет благодарна.

Пятницa » 24 ноя 2009, 11:55

МИХа, логично, соглашусь. Воздухоотводчик травит...

МИХа » 24 ноя 2009, 03:50

проверяйте роботу воздухоотводчика, ну а вообще операции по телефону не делаются, отправляйте на объект здравого монтажника...

Re:

Святослав » 23 ноя 2009, 19:15

victor39 писал(а):...Даже при небольшом повышении заданной температуры давлление повышается и нааборот...
...Цифры в студию.
victor39 писал(а):... Но вопрос в том,что давление постепенно падает с 1,5 атм. до 0,9-1атм. за 3 дня.
Расширитель не трогай, он не при чем.
victor39 писал(а):Утечек нигде нет.
Утечки есть - ищи

victor39 » 23 ноя 2009, 18:36

Новый котёл Kospel EKCO-6.Всё есть. Он даже с програматором. Вот монтажники слабые. Похоже все беды из-за этого.

МИХа » 23 ноя 2009, 17:11

автоматический воздухоотводчик или группа безопасности котла имеет место быть?

RUZALIN » 22 ноя 2009, 16:45

victor39 писал(а): Они дают гарантию 2 года
Там не расширитель надо менять, а подкочать в нем давление. Как я уже говорил, скорее всего кто нибудь стравил из него давление. Если там есть кто нибудь вменяемый, пусть сольет из котла воду и накачает в расширительный бак воздуха автомобильным насосом. Давление выставьте(в баке) где то 1 атмосфер, систему после этого заполните на 1.2- 1.5 атмосфер. Вот после этого скорее всего давление перестанет скакать от перепада температуры. Если конечно мембрана сама не порвана, но скорее воздух стравили всего лишь :wink:

victor39 » 22 ноя 2009, 14:23

И не совсем понимаю что это такое.Куда Вы предлагаенте поставить ГЕРЦ-ГП. На радиаторах стоят вентиля.

Re: Не нагреваются радиаторы,кроме первого от котла.

Компенсаторщик » 22 ноя 2009, 08:03

Попробуйте поставить что-то навроде Герц-ГП (ручной регулировочный вентиль). Позвонте в техотдел "Герц", "Данфосс" или "Овентроп", Вам обязательно подскажут.

victor39 » 21 ноя 2009, 23:15

При покупке расширительного бака давление было 1,5 атм. Все советы и рекомендации передам.Пусть хозяйка требует с этих мастеров. Они дают гарантию 2 года.

Honda » 21 ноя 2009, 22:49

Значит - это проблемы с расширительным баком.
1. Все настройки давления в расширительном баке нужно проводить ДО первого заполнения системы водой.
2. Ежегодно - нужно проверять давление закачки воздуха в нем.
Еще до монтажа ТОЧНО расчитывается нужный объём бака.
Никакие методики расписывать я не буду. Всё расписано в учебниках и инструкциях.

victor39 » 21 ноя 2009, 21:21

Утечек нигде нет.Даже при небольшом повышении заданной температуры давлление повышается и нааборот. Опресовк не делали. Мне уже писали, что нелзя доверять кому попало.

Honda » 21 ноя 2009, 20:46

RUZALIN писал(а):Не гуляет ли давление в системе отопления при повышений температуры теплоносителя?
Да, можно провести тестирование. Включать котел на некую текущую температуру теплоносителя, потом на 30 градусов выше. Проверить так отопление на скачки давления.

RUZALIN » 21 ноя 2009, 20:42

victor39 писал(а):Подкачали теплоносителя и котёл заработал
При этом кокая нибудь добрая душа из расширительного бака воздух не выпускала :D Как там себя ведет предохронительный сбросник? Не гуляет ли давление в системе отопления при повышений температуры теплоносителя?

Honda » 21 ноя 2009, 20:37

victor39 писал(а):Не понятно почему падает давление
От утечек.
Систему отопления нужно просто опрессовывать перед запуском (на холодную). Тогда 80% таких вопросов отпадут. Опрессовку проводили ?

victor39 » 21 ноя 2009, 19:55

Котёл работает постоянно. Не понятно почему падает давление. Ведь котёл опять выключится.

Dim@ » 21 ноя 2009, 18:24

victor39 писал(а):Подскажите пожалуйста куда уходит давление и для чего оно вообще.
уходит в атмосферу, необходимо что бы работал котел :D

Re: Не нагреваются радиаторы,кроме первого от котла.

victor39 » 21 ноя 2009, 17:25

Падает давление в системе отопления.Первый раз упало резко и выключился котёл.На то была причина(стронули винтил или шаровый кран) со слов хозяйки.Подкачали теплоносителя и котёл заработал. Но вопрос в том,что давление постепенно падает с 1,5 атм. до 0,9-1атм. за 3 дня. Утечки нигде нет.Подскажите пожалуйста куда уходит давление и для чего оно вообще.