Проблема охл-я сендвич дымохода.

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблема охл-я сендвич дымохода.

Пятницa » 10 янв 2010, 23:06

Ну и хорошо.. на след неделе всего -10 max будет..

Dim@ » 10 янв 2010, 00:52

Котел запустил на полную мощность - конденсат пропал, все работает в штатном режиме. Всем спасибо за помощь!

Дядя Ваня » 30 дек 2009, 22:39

Попробуйте сделать гидрозатвор (U-образная гибкая трубка) на выходе конденсатосборника, чтобы "притормозить" прохождение холодного воздуха через конденсатосборник...

Пятницa » 30 дек 2009, 16:46

Dim@ писал(а):Недостаточная температура отходящих газов...
Honda писал(а):Для замораживания конденсатосборника
:) Тааак, правильной дорогой идёте, товарищи...

Honda » 30 дек 2009, 01:49

Dim@ писал(а):Поможет ли настройка горелки на более меньшую мощность, что бы уменьшить частоту вкл\откл, увеличилось время работы горелки.
Вот это х знает. Дело в том, что при попытке настроить горелку на половиннную мощность котла, резко возрастёт КПД котла и конденсат в дымоходе может начать течь ручьями... :cry:
Что с ним будет происходить в конденсатосборнике - трудно сказать/ Но вероятно, он опять начнет там замерзать, как и раньше...
Мысль в п.2 - правильная, но не совсем/ Для замораживания конденсатосборника (в мороз) может быть достаточно небольшого потока холодного воздуха через штуцер, и этот поток вызывается тягой в вертикальном дымоходе.

Dim@ » 30 дек 2009, 01:39

поправка: время выключения м время включения имелось ввиду время работы и время простоя горелки

Dim@ » 30 дек 2009, 01:36

Причин возникновения конденсата две:
1. Недостаточная температура отходящих газов.
2. Большое время выключения горелки и малое включения за которое дымоход успевает остынуть и понизить температуру внутри себя ниже точки росы, при этом конденсат выпадает на стенках и не успевает испариться при следующем цикле работы горелки.
Напоминаю что котел дизельный 60кВт и сейчас работает вполовину своей мощности (горелка так настроена) из-за того, что из двух строений отапливает лишь одно - второе еще не построено?
Вопросы:
1.Возможно ли использование котла не на полную мощность являться причиной недостаточной температуры дымовых газов?
2.Если да - то что делать?
3. Поможет ли настройка горелки на более меньшую мощность, что бы уменьшить частоту вкл\откл, увеличилось время работы горелки. (или что бы вообще в морозы горелка работала постоянно?)

Пятницa » 29 дек 2009, 19:26

ладно, вы тут о своём, про какие то заглушки в аппендиксе, в котором конденсат...не буду мешать.

Honda » 29 дек 2009, 18:01

Там тоже сбоку заглушка без утеплителя?

Dim@ » 29 дек 2009, 18:00

от самого тройника сцуко образовывается! :cry:

Honda » 29 дек 2009, 17:59

Ну и что ? Конденсат ведь в воронке начинал образовываться ?

Dim@ » 29 дек 2009, 17:54

Honda писал(а):И что - повторно начнем щас по второму кругу ту же тему ?
повторно не будем - до этого еще снизу тройник стоял с ревизией.

Пятницa » 29 дек 2009, 17:53

А нужен ли аппендикс?

Honda » 29 дек 2009, 17:43

Ну-такхх!
И что - повторно начнем щас по второму кругу ту же тему ?

Dim@ » 29 дек 2009, 17:35

Honda писал(а):Воронку поставил ту же, которая и раньше стояла ?
ту же - других у производителz Bofill не предусмотрено!

Honda » 29 дек 2009, 17:33

Dim@ писал(а):снизу от тройника убрал ревизию, установил только опору и сливную воронку.
Воронку поставил ту же, которая и раньше стояла ?

Пятницa » 29 дек 2009, 17:32

Видел в выходные похожий, только внизу у него нет аппендикса, а выход из дома сразу в трубу и дверца сбоку для чистки.. хозяин говорит, что нет конденсата никакого.

Dim@ » 29 дек 2009, 17:21

В чем причина не могу понять!?

Re: Проблема охл-я сендвич дымохода.

Dim@ » 29 дек 2009, 17:21

В общем переделал так, как нарисовано на схеме - снизу от тройника убрал ревизию, установил только ополу и сливную воронку. Все равно продолжает промерзать низ дымохода и замерзать конденсат! Что делать?

Dim@ » 17 дек 2009, 19:18

Пятницa писал(а):похоже эта проблема у всех таких дымоходов..
Схема дымохода типовая - проблема в том, что до этого я делал несколько подобных дымоходов из продукции Jerimias (пользуясь программой для расчета дымоходов данного производителя, скачал у них с сайта, и их методичкой по проектированию - скачал там же) ,и у них конденсатоотводчик утепленный со всех сторон.
А в данной ситуации я делал по аналогичной схеме - но из более дешевой продукции Bofill, но не обратил внимание что у Bofill конденсатоотводчик одностенный, неутепленный.
В этом видимо корень всех моих проблем! :D
На следующей неделе потеплеет - поеду переделывать!

Вернуться к началу