Проблема охл-я сендвич дымохода.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Схема дымохода типовая - проблема в том, что до этого я делал несколько подобных дымоходов из продукции Jerimias (пользуясь программой для расчета дымоходов данного производителя, скачал у них с сайта, и их методичкой по проектированию - скачал там же) ,и у них конденсатоотводчик утепленный со всех сторон.Пятницa писал(а):похоже эта проблема у всех таких дымоходов..
А в данной ситуации я делал по аналогичной схеме - но из более дешевой продукции Bofill, но не обратил внимание что у Bofill конденсатоотводчик одностенный, неутепленный.
В этом видимо корень всех моих проблем!

На следующей неделе потеплеет - поеду переделывать!
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Проблема охл-я сендвич дымохода.
В общем переделал так, как нарисовано на схеме - снизу от тройника убрал ревизию, установил только ополу и сливную воронку. Все равно продолжает промерзать низ дымохода и замерзать конденсат! Что делать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Причин возникновения конденсата две:
1. Недостаточная температура отходящих газов.
2. Большое время выключения горелки и малое включения за которое дымоход успевает остынуть и понизить температуру внутри себя ниже точки росы, при этом конденсат выпадает на стенках и не успевает испариться при следующем цикле работы горелки.
Напоминаю что котел дизельный 60кВт и сейчас работает вполовину своей мощности (горелка так настроена) из-за того, что из двух строений отапливает лишь одно - второе еще не построено?
Вопросы:
1.Возможно ли использование котла не на полную мощность являться причиной недостаточной температуры дымовых газов?
2.Если да - то что делать?
3. Поможет ли настройка горелки на более меньшую мощность, что бы уменьшить частоту вкл\откл, увеличилось время работы горелки. (или что бы вообще в морозы горелка работала постоянно?)
1. Недостаточная температура отходящих газов.
2. Большое время выключения горелки и малое включения за которое дымоход успевает остынуть и понизить температуру внутри себя ниже точки росы, при этом конденсат выпадает на стенках и не успевает испариться при следующем цикле работы горелки.
Напоминаю что котел дизельный 60кВт и сейчас работает вполовину своей мощности (горелка так настроена) из-за того, что из двух строений отапливает лишь одно - второе еще не построено?
Вопросы:
1.Возможно ли использование котла не на полную мощность являться причиной недостаточной температуры дымовых газов?
2.Если да - то что делать?
3. Поможет ли настройка горелки на более меньшую мощность, что бы уменьшить частоту вкл\откл, увеличилось время работы горелки. (или что бы вообще в морозы горелка работала постоянно?)
Вот это х знает. Дело в том, что при попытке настроить горелку на половиннную мощность котла, резко возрастёт КПД котла и конденсат в дымоходе может начать течь ручьями...Dim@ писал(а):Поможет ли настройка горелки на более меньшую мощность, что бы уменьшить частоту вкл\откл, увеличилось время работы горелки.

Что с ним будет происходить в конденсатосборнике - трудно сказать/ Но вероятно, он опять начнет там замерзать, как и раньше...
Мысль в п.2 - правильная, но не совсем/ Для замораживания конденсатосборника (в мороз) может быть достаточно небольшого потока холодного воздуха через штуцер, и этот поток вызывается тягой в вертикальном дымоходе.