Нужен совет Специалистов

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Нужен совет Специалистов

Алексей Д » 24 янв 2010, 19:03

Понятно буду думать как все это воплотить в жизнь.

аристошка » 23 янв 2010, 22:26

металл ну и нормально что в в пределах котла
можно сделать два крыла то делай будет лучше и в результате диаметр труб можно поменьше
все что сделано хорошо и из нормальных материалов работает долго и счастливо

гpязнуля » 23 янв 2010, 22:20

как сказать... а когда расширитель сломается... да ладно, не бери в голову. наша сварка - самая сваристая.

Алексей Д » 23 янв 2010, 21:15

грязнуля
а у котелка какое рабчее давление?

3,0 атмосферы максимальное, а это зачем, в закрытой системе в районе 1 АТМ достаточно?

гpязнуля » 23 янв 2010, 19:00

а у котелка какое рабчее давление?

Алексей Д » 23 янв 2010, 18:20

аристошка хотя б в пределах котельной
то есть обвязку у котла, насос, расширительный бак и группу безопасности посадить на метал дальше ПП, а не чего что трубы на подаче будет в пределах митра?

Honda
Алексей Д писал(а):
по поводу двух крыльев можно сделать но не хочется пол ломать
А что тогда мы вообще тут обсуждаем? Делайте тогда по своей схеме. Хотите - однотрубку, хотите - двухтрубку.

так я хочу услышать ваше мнение и найти золотую середину оптимальную, а то что я выбрал ПП в качестве трубы говорит что он надежные в плане стыков и отводом, а также система будет монтироваться в жилом доме, в замет стальных труб по контуру дома.

Honda » 23 янв 2010, 17:32

Алексей Д писал(а):металлопластиковой - сразу отпадает, не могу сказать про надежность так как фитинги это вчерашний день
:shock: Это только Ваше мнение. На чём основано, не знаю.
Алексей Д писал(а): по поводу двух крыльев можно сделать но не хочется пол ломать
А что тогда мы вообще тут обсуждаем? Делайте тогда по своей схеме. Хотите - однотрубку, хотите - двухтрубку.

аристошка » 23 янв 2010, 16:59

хотя б в пределах котельной
т.е. рядом с котлом
связано с инерцией металлического тела котла
но это в принципе актуально только при мах температуре на котле и автоматики отличающей насос

Re: Нужен совет Специалистов

Алексей Д » 23 янв 2010, 16:29

Honda металлопластиковой - сразу отпадает, не могу сказать про надежность так как фитинги это вчерашний день, а ПП я сам все смонтирую и хотя проктики с ним мало, но руки у меня растут откуда надо.

аристошка в любом случае как минимум двухтрубка проше настраивать
после котла желательно собрать на металле а дальше чем тебе удобнее

а на сколько далеко от котла металлом нужно делать, а по поводу двух крыльев можно сделать но не хочется пол ломать хотя и вариант, тогда если в два крыла то и 25 ПП должно хватить или лучше 32 ПП, просто сейчас появился ПП с металлом и стеклотканью вместе не требующий зачистки.

Re: Нужен совет Специалистов

Алексей Д » 23 янв 2010, 16:27

Honda металлопластиковой - сразу отпадает, не могу сказать про надежность так как фитинги это вчерашний день, а ПП я сам все смонтирую и хотя проктики с ним мало, но руки у меня растут откуда надо.

аристошка в любом случае как минимум двухтрубка проше настраивать
после котла желательно собрать на металле а дальше чем тебе удобнее

а на сколько далеко от котла металлом нужно делать, а по поводу двух крыльев можно сделать но не хочется пол ломать хотя и вариант, тогда если в два крыла то и 25 ПП должно хватить или лучше 32 ПП, просто сейчас появился ПП с металлом и стеклотканью вместе не требующий зачистки.

Honda » 23 янв 2010, 15:47

Можно коллекторную схему сделать, металлопластиковой трубой. Будет надежно и сердито. Но подороже, чем полипропиленом. А то при вашем уровне знаний с такой схемой врядли что-то путное сделаете. :|

аристошка » 23 янв 2010, 15:15

ну вот опоздал :lol:
у axel-1 скорострельность выше :D

аристошка » 23 янв 2010, 15:13

ну понятно
в любом случае как минимум двухтрубка проше настраивать
после котла желательно собрать на металле а дальше чем тебе удобнее
как ты нарисовал для простой двухтрубки не очень слишком длинная трасса
лучше если возможно два "крыла" СО сделать от котла
или если позволяет компоновка комнат то как писал RUZALIN
Делайте круговую разводку- двухтрубная попутка. Схема Тихельмана.
в сети найдешь

a-x-e-l-1 » 23 янв 2010, 15:09

Можно и тупиковую двухтрубку. Только разложить на 2 плеча, тода и диаметры уменьшатся, прятать легче будет. И еще, не реклама, гофрированная нержавейка, если считать по внутреннему диаметру выходит дешевле армированного ППР. Фитинги дороже правда, но в целом удорожания практически нет. Да и работать легче.

Алексей Д » 23 янв 2010, 15:01

С насосом, а температура максимальный 80 С и то на максимуме не работает 65-70 С в морозы.

аристошка » 23 янв 2010, 14:48

котел что без насоса будет и на пп трубе :?:

Re:

RUZALIN » 23 янв 2010, 14:45

Алексей Д писал(а): то от котла и обратно .
Делайте круговую разводку- двухтрубная попутка. Схема Тихельмана.

На АОГВ полипропилен мне кажется жестко, но может это только мое мнение, не работал с АОГВ. Сколько там максимальная температура теплоносителя у этого котла?

Алексей Д » 23 янв 2010, 13:32

Котел уже стоит АОГВ-20 харьковский, площадь около 150м2.Трубу полипропилен, так вот диаметра и нужно помощь, что лучше 32 или 25 для магистрали, если как на схеме делать дуду то от котла и обратно 100м магистрали.

RUZALIN » 23 янв 2010, 13:19

Двухтрубную попутку!

Только Вы не написали какой котел планируете, площадь дома(не многие будут сидеть плюсовать комнаты), какой трубой хотите делать(материал).

Нужен совет Специалистов

Алексей Д » 23 янв 2010, 12:52

Нужен совет Специалистов. Какую систему отопление лучше сделать для данного дома? Одна трубку или двухтрубную, кокой диаметр ПП трубы лучше использовать для магистрали и подводки к радиаторам, а также кол-ко секции?
Думаю двухтрубный систему но нужно ваше мнение?

Вернуться к началу