Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Алексей Д
Претендент
Претендент
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 11:08
Репутация: 0

Нужен совет Специалистов

Сообщение Алексей Д »

Нужен совет Специалистов. Какую систему отопление лучше сделать для данного дома? Одна трубку или двухтрубную, кокой диаметр ПП трубы лучше использовать для магистрали и подводки к радиаторам, а также кол-ко секции?
Думаю двухтрубный систему но нужно ваше мнение?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Двухтрубную попутку!

Только Вы не написали какой котел планируете, площадь дома(не многие будут сидеть плюсовать комнаты), какой трубой хотите делать(материал).
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Алексей Д
Претендент
Претендент
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 11:08
Репутация: 0

Сообщение Алексей Д »

Котел уже стоит АОГВ-20 харьковский, площадь около 150м2.Трубу полипропилен, так вот диаметра и нужно помощь, что лучше 32 или 25 для магистрали, если как на схеме делать дуду то от котла и обратно 100м магистрали.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Re:

Сообщение RUZALIN »

Алексей Д писал(а): то от котла и обратно .
Делайте круговую разводку- двухтрубная попутка. Схема Тихельмана.

На АОГВ полипропилен мне кажется жестко, но может это только мое мнение, не работал с АОГВ. Сколько там максимальная температура теплоносителя у этого котла?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

котел что без насоса будет и на пп трубе :?:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Алексей Д
Претендент
Претендент
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 11:08
Репутация: 0

Сообщение Алексей Д »

С насосом, а температура максимальный 80 С и то на максимуме не работает 65-70 С в морозы.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Можно и тупиковую двухтрубку. Только разложить на 2 плеча, тода и диаметры уменьшатся, прятать легче будет. И еще, не реклама, гофрированная нержавейка, если считать по внутреннему диаметру выходит дешевле армированного ППР. Фитинги дороже правда, но в целом удорожания практически нет. Да и работать легче.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

ну понятно
в любом случае как минимум двухтрубка проше настраивать
после котла желательно собрать на металле а дальше чем тебе удобнее
как ты нарисовал для простой двухтрубки не очень слишком длинная трасса
лучше если возможно два "крыла" СО сделать от котла
или если позволяет компоновка комнат то как писал RUZALIN
Делайте круговую разводку- двухтрубная попутка. Схема Тихельмана.
в сети найдешь
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

ну вот опоздал :lol:
у axel-1 скорострельность выше :D
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Можно коллекторную схему сделать, металлопластиковой трубой. Будет надежно и сердито. Но подороже, чем полипропиленом. А то при вашем уровне знаний с такой схемой врядли что-то путное сделаете. :|

Алексей Д
Претендент
Претендент
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 11:08
Репутация: 0

Re: Нужен совет Специалистов

Сообщение Алексей Д »

Honda металлопластиковой - сразу отпадает, не могу сказать про надежность так как фитинги это вчерашний день, а ПП я сам все смонтирую и хотя проктики с ним мало, но руки у меня растут откуда надо.

аристошка в любом случае как минимум двухтрубка проше настраивать
после котла желательно собрать на металле а дальше чем тебе удобнее

а на сколько далеко от котла металлом нужно делать, а по поводу двух крыльев можно сделать но не хочется пол ломать хотя и вариант, тогда если в два крыла то и 25 ПП должно хватить или лучше 32 ПП, просто сейчас появился ПП с металлом и стеклотканью вместе не требующий зачистки.

Алексей Д
Претендент
Претендент
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 11:08
Репутация: 0

Re: Нужен совет Специалистов

Сообщение Алексей Д »

Honda металлопластиковой - сразу отпадает, не могу сказать про надежность так как фитинги это вчерашний день, а ПП я сам все смонтирую и хотя проктики с ним мало, но руки у меня растут откуда надо.

аристошка в любом случае как минимум двухтрубка проше настраивать
после котла желательно собрать на металле а дальше чем тебе удобнее

а на сколько далеко от котла металлом нужно делать, а по поводу двух крыльев можно сделать но не хочется пол ломать хотя и вариант, тогда если в два крыла то и 25 ПП должно хватить или лучше 32 ПП, просто сейчас появился ПП с металлом и стеклотканью вместе не требующий зачистки.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

хотя б в пределах котельной
т.е. рядом с котлом
связано с инерцией металлического тела котла
но это в принципе актуально только при мах температуре на котле и автоматики отличающей насос
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Алексей Д писал(а):металлопластиковой - сразу отпадает, не могу сказать про надежность так как фитинги это вчерашний день
:shock: Это только Ваше мнение. На чём основано, не знаю.
Алексей Д писал(а): по поводу двух крыльев можно сделать но не хочется пол ломать
А что тогда мы вообще тут обсуждаем? Делайте тогда по своей схеме. Хотите - однотрубку, хотите - двухтрубку.

Алексей Д
Претендент
Претендент
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 11:08
Репутация: 0

Сообщение Алексей Д »

аристошка хотя б в пределах котельной
то есть обвязку у котла, насос, расширительный бак и группу безопасности посадить на метал дальше ПП, а не чего что трубы на подаче будет в пределах митра?

Honda
Алексей Д писал(а):
по поводу двух крыльев можно сделать но не хочется пол ломать
А что тогда мы вообще тут обсуждаем? Делайте тогда по своей схеме. Хотите - однотрубку, хотите - двухтрубку.

так я хочу услышать ваше мнение и найти золотую середину оптимальную, а то что я выбрал ПП в качестве трубы говорит что он надежные в плане стыков и отводом, а также система будет монтироваться в жилом доме, в замет стальных труб по контуру дома.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

а у котелка какое рабчее давление?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Алексей Д
Претендент
Претендент
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 11:08
Репутация: 0

Сообщение Алексей Д »

грязнуля
а у котелка какое рабчее давление?

3,0 атмосферы максимальное, а это зачем, в закрытой системе в районе 1 АТМ достаточно?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

как сказать... а когда расширитель сломается... да ладно, не бери в голову. наша сварка - самая сваристая.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

металл ну и нормально что в в пределах котла
можно сделать два крыла то делай будет лучше и в результате диаметр труб можно поменьше
все что сделано хорошо и из нормальных материалов работает долго и счастливо
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Алексей Д
Претендент
Претендент
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 11:08
Репутация: 0

Сообщение Алексей Д »

Понятно буду думать как все это воплотить в жизнь.

Ответить