Mir » 23 окт 2010, 20:48
Вопрос в профи.
Сам пока чайник в котле Будерус, недавно запустили.
Не нравиться ГВС. Включаешь горячую воду толи посуду помыть, толи купаться идет вода с нестабильной температурой.
Ну, например, в душе. Включил воду, начинает идти вода с постепенно нарастающей температурой. Выключаешь воду чтобы намылиться. Включаешь затем чтобы смыться. Сначала идет вода ну нормальная, а потом порция воды очень горячая. По первости просто пугала своей температурой. Ну потом может снизиться до холодной, по-видимому, горелка долго разжигается а уж потом такую какую заказывал. Расстояние до душа около 5 м.
В мойке, рядом с котлом, тоже может температура меняться, иногда просто теплая идет не дотягивая до выставленной, да и долго включается. Сейчас замерил.
Горелка зажглась на 7 сек
Горячая вода пошла на 17 сек.
Я так понял находящаяся в котле вода СО передает тепло ГВС. Но если в этой воде есть воздух то процесс может протекать нестабильно?
!. Как у Будеруса U054\24 проверить (удалить) воздух из котла? Где контролировать выход
2. Розжиг происходит с небольшим хлопком ( не напрягает) но у колонки Мора вообще не слышно было. Это нормально? Должно быть слышно или бесшумно?
По манометру давление было 1.3 добавил краном №38 до 1.5
Вопрос в профи.
Сам пока чайник в котле Будерус, недавно запустили.
Не нравиться ГВС. Включаешь горячую воду толи посуду помыть, толи купаться идет вода с нестабильной температурой.
Ну, например, в душе. Включил воду, начинает идти вода с постепенно нарастающей температурой. Выключаешь воду чтобы намылиться. Включаешь затем чтобы смыться. Сначала идет вода ну нормальная, а потом порция воды очень горячая. По первости просто пугала своей температурой. Ну потом может снизиться до холодной, по-видимому, горелка долго разжигается а уж потом такую какую заказывал. Расстояние до душа около 5 м.
В мойке, рядом с котлом, тоже может температура меняться, иногда просто теплая идет не дотягивая до выставленной, да и долго включается. Сейчас замерил.
Горелка зажглась на 7 сек
Горячая вода пошла на 17 сек.
Я так понял находящаяся в котле вода СО передает тепло ГВС. Но если в этой воде есть воздух то процесс может протекать нестабильно?
!. Как у Будеруса U054\24 проверить (удалить) воздух из котла? Где контролировать выход
2. Розжиг происходит с небольшим хлопком ( не напрягает) но у колонки Мора вообще не слышно было. Это нормально? Должно быть слышно или бесшумно?
По манометру давление было 1.3 добавил краном №38 до 1.5