Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: начальное давление в мембранном баке

Mat » 22 июл 2005, 22:21

Старый правее меня. :agree:
Есть первоисточник от Reflex.....
Хотя я всегда делаю меньше, дабы запас иметь.

tgv » 22 июл 2005, 15:07

При максимальной температуре 100 градусов и исходя из ваших исходных данных вам требуется бак минимум 50 л

-предварительное даление в баке 0,7 атм (до подключения расш. бака)
-начальное давление 0,81 атм (после подключения к системе)
-окончательное давление 1,5 атм (при темп теплоносителя 100 градусов)

NWB » 22 июл 2005, 10:55

Я с Mat-ом согласен. При рабочем давлении в баке должен быть небольшой первоначальный запас теплоносителя, чтобы была возможность скомпенсировать небольшие утечки, например при выпуске воздуха из радиаторов вручную, не теряя при этом давление в системе.

Jol » 22 июл 2005, 10:31

http://www.forum.c-o-k.ru/rlink/rlink.p ... guaHRtbA==

Вот такая метода

Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

Извиняюсь, это для водоснабжения, щас по отоплению посмотрю

Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:

Можно здесь посмотреть
http://www.aprilgroup.ru/catalog/heating/chooseexp.html