http://www.forum.c-o-k.ru/rlink/rlink.p ... guaHRtbA==
Вот такая метода
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Извиняюсь, это для водоснабжения, щас по отоплению посмотрю
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Можно здесь посмотреть
http://www.aprilgroup.ru/catalog/heating/chooseexp.html
начальное давление в мембранном баке
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
При максимальной температуре 100 градусов и исходя из ваших исходных данных вам требуется бак минимум 50 л
-предварительное даление в баке 0,7 атм (до подключения расш. бака)
-начальное давление 0,81 атм (после подключения к системе)
-окончательное давление 1,5 атм (при темп теплоносителя 100 градусов)
-предварительное даление в баке 0,7 атм (до подключения расш. бака)
-начальное давление 0,81 атм (после подключения к системе)
-окончательное давление 1,5 атм (при темп теплоносителя 100 градусов)