Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Глюки котла

GoodLad » 29 янв 2006, 19:02

Из-за вот этого
электрики напутали фаза-ноль
могло случиться вот это
иногда вылетает блок поджига и контроля ионизации

Вадяныч » 27 янв 2006, 22:28

Проверьте , не сработала ли защита по перегреву или отсутствия тяги-две кнопки под колпачками на панели котла , есть ли в сети 185 вольт , достаточные для поджига . Клапан не выходит из строя НИКОГДА , иногда вылетает блок поджига и контроля ионизации (симптомы похожи) , деталь KC23, стоит около 120 евро , клапан около 150- цены рекомендованы производителем

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

Щелчка не слышно , потому что вода остыла ниже минимального порога срабатывания термостата - 35 градусов