Глюки котла

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Проверьте , не сработала ли защита по перегреву или отсутствия тяги-две кнопки под колпачками на панели котла , есть ли в сети 185 вольт , достаточные для поджига . Клапан не выходит из строя НИКОГДА , иногда вылетает блок поджига и контроля ионизации (симптомы похожи) , деталь KC23, стоит около 120 евро , клапан около 150- цены рекомендованы производителем

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

Щелчка не слышно , потому что вода остыла ниже минимального порога срабатывания термостата - 35 градусов
отсутствие результата-тоже результат

GoodLad
Претендент
Претендент
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 17 окт 2004, 10:07
Репутация: 0

Сообщение GoodLad »

Из-за вот этого
электрики напутали фаза-ноль
могло случиться вот это
иногда вылетает блок поджига и контроля ионизации
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.