перегрев котла

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: перегрев котла

Mat » 10 фев 2006, 22:39

[quote="Jol";p="51792"]Если этот котел аналогичен "Сибиряку-29", то у него принцип включения основной горелки как у колонки по протоку, т.е. терморегулятор включает и выключает насос, включил пошел проток включилась горелка, выключил насос нет протока горелка выключилась :([/quote]
Во блин уродство.

А сисема отопления нормально работает?
Нет недогревов?

Jol » 10 фев 2006, 12:57

[quote="D P";p="51759"]А включить насос постоянно и снять проблему.[/quote]

Если этот котел аналогичен "Сибиряку-29", то у него принцип включения основной горелки как у колонки по протоку, т.е. терморегулятор включает и выключает насос, включил пошел проток включилась горелка, выключил насос нет протока горелка выключилась :(

Mat » 09 фев 2006, 23:26

Происходит ли такой же перегрев если на 60 поставить?

К сожалению не знаком с этим котлом.
Думается что всё таки там засорилось что то.

Jol » 09 фев 2006, 09:58

Грязевик видимо отсуствует :( :) , а теплообменник чем чистили?, и еще размер пламени на запальнике у Вас не увеличился случаем?

Jol » 08 фев 2006, 21:44

Котел Термет-29 (Сибиряк-29), это газовая колонка с насосом, выключается по терморегулятору одновременно и основная горелка и насос, в рассчете на инерцию циркуляции теплоносителя, поэтому как сказал бы Мат:
1. Почистить грязевик
2. промыть теплообменник
3. вышел из строя датчик по перегреву

Re: перегрев котла

шидол » 08 фев 2006, 20:50

[quote="немастер";p="51433"]котел двухконтурный Термет 29 КВт 8лет. В последнее время /3 месяца/
при выключении режима обогрева батарей /фитиль горит/ начинает расти
температура воды. С 70 гр. поднимается до 90-95 и соответственно датчик перегрева вырубает котел. Перегрев происходит несистематически
раз за 1-3 дня/ :?:[/quote]
Встречный вопрос,а насос продолжает работать?

Rimantas » 08 фев 2006, 19:56

8лет
На покой уже надо :?
Я по газовым неочень, скорей всего занесло что то что фиксирует температуру :?
Чаще всего после меня появляетса настоящие гуру по газовым :D - так что ждите скоро получите конкретный ответ ... Я для разогрева :D

Re: перегрев котла

DP » 08 фев 2006, 15:19

[quote="немастер";p="51433"]котел двухконтурный Термет 29 КВт 8лет. В последнее время /3 месяца/ при выключении режима обогрева батарей /фитиль горит/ начинает расти температура воды. С 70 гр. поднимается до 90-95 и соответственно датчик перегрева вырубает котел. Перегрев происходит несистематически раз за 1-3 дня. Подскажите /может что-то с топкой/ :?:[/quote]
Что, на глазах температура растет? Смотрите на фитиль, а она растет?
Не верю! (с) Станиславский

Вернуться к началу