перегрев котла

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
DP
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 08 июл 2005, 23:27
Репутация: 0

Re: перегрев котла

Сообщение DP »

[quote="немастер";p="51433"]котел двухконтурный Термет 29 КВт 8лет. В последнее время /3 месяца/ при выключении режима обогрева батарей /фитиль горит/ начинает расти температура воды. С 70 гр. поднимается до 90-95 и соответственно датчик перегрева вырубает котел. Перегрев происходит несистематически раз за 1-3 дня. Подскажите /может что-то с топкой/ :?:[/quote]
Что, на глазах температура растет? Смотрите на фитиль, а она растет?
Не верю! (с) Станиславский

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

8лет
На покой уже надо :?
Я по газовым неочень, скорей всего занесло что то что фиксирует температуру :?
Чаще всего после меня появляетса настоящие гуру по газовым :D - так что ждите скоро получите конкретный ответ ... Я для разогрева :D
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Re: перегрев котла

Сообщение шидол »

[quote="немастер";p="51433"]котел двухконтурный Термет 29 КВт 8лет. В последнее время /3 месяца/
при выключении режима обогрева батарей /фитиль горит/ начинает расти
температура воды. С 70 гр. поднимается до 90-95 и соответственно датчик перегрева вырубает котел. Перегрев происходит несистематически
раз за 1-3 дня/ :?:[/quote]
Встречный вопрос,а насос продолжает работать?
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Котел Термет-29 (Сибиряк-29), это газовая колонка с насосом, выключается по терморегулятору одновременно и основная горелка и насос, в рассчете на инерцию циркуляции теплоносителя, поэтому как сказал бы Мат:
1. Почистить грязевик
2. промыть теплообменник
3. вышел из строя датчик по перегреву
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Грязевик видимо отсуствует :( :) , а теплообменник чем чистили?, и еще размер пламени на запальнике у Вас не увеличился случаем?
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Происходит ли такой же перегрев если на 60 поставить?

К сожалению не знаком с этим котлом.
Думается что всё таки там засорилось что то.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

[quote="D P";p="51759"]А включить насос постоянно и снять проблему.[/quote]

Если этот котел аналогичен "Сибиряку-29", то у него принцип включения основной горелки как у колонки по протоку, т.е. терморегулятор включает и выключает насос, включил пошел проток включилась горелка, выключил насос нет протока горелка выключилась :(
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Jol";p="51792"]Если этот котел аналогичен "Сибиряку-29", то у него принцип включения основной горелки как у колонки по протоку, т.е. терморегулятор включает и выключает насос, включил пошел проток включилась горелка, выключил насос нет протока горелка выключилась :([/quote]
Во блин уродство.

А сисема отопления нормально работает?
Нет недогревов?
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»