Номинальный тепловой поток радиатора.

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Номинальный тепловой поток радиатора.

Трубопродач » 28 фев 2006, 11:40

Я имею ввиду что у средних радиаторов темп окр среды примерно равна температуре рядом стоящих радиаторов, для этого и требуется обдув, чтоб уводить тепло, тем самым повышая Тср-Токр.ср. и соответственно мощность.

Styx » 28 фев 2006, 10:51

[quote="Pipe_off";p="53594"]. т.к. Ткомн прим=Тср [/quote]
Я думаю,жарковато будет при таком равенстве

Трубопродач » 27 фев 2006, 19:33

2Styx. Это при условии что разница м-ду Тср и Т комн = 75 С. Средние радиаторы такого условия не выполняют, т.к. Ткомн прим=Тср. Я думаю надо вентилятор поставить.

Буньков Евгений Александр » 27 фев 2006, 18:26

И гдеж такой баян расположить мона??? :lol:

Styx » 27 фев 2006, 16:36

2Babar
15120Вт

Krep » 27 фев 2006, 16:25

Большое спасибо за ответы и указание литературы. Уже скачиваю :-)

Styx » 27 фев 2006, 14:14

Принимаю при 85/65/20 теплоотдачу секции 120Вт. Формулы для расчетов жутких размеров,приводить не буду.а книжку правилную посоветовали,там много чего есть.

Babar » 27 фев 2006, 14:14

а скоко тепла даст вот эта гармошка:

Буньков Евгений Александр » 27 фев 2006, 13:44

Вот в этом справочнике страница 42, там все написано. В вашем случае теплопередача 1 секции чуг. радиатора у меня получилась 77вт.
«Внутренние
санитарно-
технические
устройства
В трех частях
4-е издание, переработанное и дополненное
Под редакцией канд.техн.наук
И.Г.Староверова и инж. Ю.И.Шиллера
Часть 1
Отопление»

Номинальный тепловой поток радиатора.

Krep » 27 фев 2006, 12:24

День добрый,

После размерзания системы отопления (напряжение в сети было 125 вольт, а за окном -32) встал вопрос замены части радиаторов. Абсолютное большинство - МС-140 (еще, наверное, старого образца, т.к. внутри ребер дополнительных поперечных планок нет). Чтобы узнать мощность ребра радиатора, позвонил на минский завод отопительного оборудования, где их производят. Там мне дали следующую информацию - "номинальный тепловой поток одной секции составляет 160 Вт" , на вопрос, при каких температурных показателях - был получен ответ - при 90 градусах. Никакой другой информации (типа 90/70/20) получить не удалось. Даже главный техноллог сказал , что данной информацией не располагает, т.к. стенда своего нет и экспертизу проводят в Москве. Так вот вопрос к специалистам и профессионалам, как по вышеприведенным данным получить значения для 70/55/20? Можно привести эмпирические данные, формулы, или значения. Заранее благодарен за ответ.