Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Krep
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 фев 2006, 10:34
Репутация: 0

Номинальный тепловой поток радиатора.

Сообщение Krep »

День добрый,

После размерзания системы отопления (напряжение в сети было 125 вольт, а за окном -32) встал вопрос замены части радиаторов. Абсолютное большинство - МС-140 (еще, наверное, старого образца, т.к. внутри ребер дополнительных поперечных планок нет). Чтобы узнать мощность ребра радиатора, позвонил на минский завод отопительного оборудования, где их производят. Там мне дали следующую информацию - "номинальный тепловой поток одной секции составляет 160 Вт" , на вопрос, при каких температурных показателях - был получен ответ - при 90 градусах. Никакой другой информации (типа 90/70/20) получить не удалось. Даже главный техноллог сказал , что данной информацией не располагает, т.к. стенда своего нет и экспертизу проводят в Москве. Так вот вопрос к специалистам и профессионалам, как по вышеприведенным данным получить значения для 70/55/20? Можно привести эмпирические данные, формулы, или значения. Заранее благодарен за ответ.

Аватара пользователя
Буньков Евгений Александр
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 21 янв 2006, 16:38
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Буньков Евгений Александр »

Вот в этом справочнике страница 42, там все написано. В вашем случае теплопередача 1 секции чуг. радиатора у меня получилась 77вт.
«Внутренние
санитарно-
технические
устройства
В трех частях
4-е издание, переработанное и дополненное
Под редакцией канд.техн.наук
И.Г.Староверова и инж. Ю.И.Шиллера
Часть 1
Отопление»

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

а скоко тепла даст вот эта гармошка:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Принимаю при 85/65/20 теплоотдачу секции 120Вт. Формулы для расчетов жутких размеров,приводить не буду.а книжку правилную посоветовали,там много чего есть.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Krep
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 фев 2006, 10:34
Репутация: 0

Сообщение Krep »

Большое спасибо за ответы и указание литературы. Уже скачиваю :-)

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

2Babar
15120Вт
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Буньков Евгений Александр
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 21 янв 2006, 16:38
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Буньков Евгений Александр »

И гдеж такой баян расположить мона??? :lol:

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

2Styx. Это при условии что разница м-ду Тср и Т комн = 75 С. Средние радиаторы такого условия не выполняют, т.к. Ткомн прим=Тср. Я думаю надо вентилятор поставить.
Один раз живём...

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

[quote="Pipe_off";p="53594"]. т.к. Ткомн прим=Тср [/quote]
Я думаю,жарковато будет при таком равенстве
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

Я имею ввиду что у средних радиаторов темп окр среды примерно равна температуре рядом стоящих радиаторов, для этого и требуется обдув, чтоб уводить тепло, тем самым повышая Тср-Токр.ср. и соответственно мощность.
Один раз живём...