Лисонька » 04 май 2006, 07:05
Если я все правильно понимаю, то ECLка управляет включением и выключением насосика (в засисимости от изменения температууры наружного воздуха, согласно определению), а вот уж с какой частотой ему работать, выбирает сам частотник. Т.к. в своих схемах мы преимущественно применяем насосики Grundfos, то у них встроен датчик перепада давления.
Ниже привожу информацию, которая, надеюсь, прояснит ситуацию.
Возможны следующие режимы работы насосов:
AUTOADAPT - автоматическое адаптивное управление (заводская настройка)
Рекомендуется для большинства случаев применения.
При таком способе управления насос в процессе эксплуатации может автоматически регулироватьсвои характеристики в соответствии с текущими характеристиками системы отопления.
Когда насос работает в таком режиме, обеспечиваются минимальные значения потребления
электроэнергии и уровня шума, что сокращает эксплуатационные затраты и повышает уровень
комфорта.
• Пропорциональное регулирование давления
Напор, создаваемый насосом, постоянно меняется в соответствии с изменением расхода воды всистеме отопления. Требуемое заданное значение может устанавливаться с помощью пультауправления насоса.
• Регулирование по постоянному давлению
Напор сохраняется постоянным независимо от расхода воды.
Требуемое заданное значение может устанавливаться с помощью пульта управления насоса.
• Ночной автоматический режим с пониженной подачей
Насос автоматически переключается между обычным и ночным режимами в зависимости от температуры воды в подающей линии отопительной системы. Автоматический ночной режим
эксплуатации с пониженной подачей может сочетаться с вышеуказанными способами регулирования.
Функция регулирования по температуре
применяется:
• в системах с переменной подачей (например,
в двухтрубных отопительных системах), у
которых регулирование по температуре
приводит к дальнейшему снижению подачи в
периоды уменьшения отопительной нагрузки и,
следовательно, к уменьшению температуры в
подающей магистрали.
• в системах с почти неизменным расходом
(например, в однотрубных отопительных
системах и системах типа "теплых полов"), в
которых переменная отопительная нагрузка не
может регистрироваться в форме изменений
напора, как это происходит в двухтрубных
отопительных системах. В подобных системах
регулирование производительности насоса
возможно лишь с помощью функции
регулирования по температуре.
Если я все правильно понимаю, то ECLка управляет включением и выключением насосика (в засисимости от изменения температууры наружного воздуха, согласно определению), а вот уж с какой частотой ему работать, выбирает сам частотник. Т.к. в своих схемах мы преимущественно применяем насосики Grundfos, то у них встроен датчик перепада давления.
Ниже привожу информацию, которая, надеюсь, прояснит ситуацию.
[i]Возможны следующие режимы работы насосов:
AUTOADAPT - автоматическое адаптивное управление (заводская настройка)
Рекомендуется для большинства случаев применения.
При таком способе управления насос в процессе эксплуатации может автоматически регулироватьсвои характеристики в соответствии с текущими характеристиками системы отопления.
Когда насос работает в таком режиме, обеспечиваются минимальные значения потребления
электроэнергии и уровня шума, что сокращает эксплуатационные затраты и повышает уровень
комфорта.
• Пропорциональное регулирование давления
Напор, создаваемый насосом, постоянно меняется в соответствии с изменением расхода воды всистеме отопления. Требуемое заданное значение может устанавливаться с помощью пультауправления насоса.
• Регулирование по постоянному давлению
Напор сохраняется постоянным независимо от расхода воды.
Требуемое заданное значение может устанавливаться с помощью пульта управления насоса.
• Ночной автоматический режим с пониженной подачей
Насос автоматически переключается между обычным и ночным режимами в зависимости от температуры воды в подающей линии отопительной системы. Автоматический ночной режим
эксплуатации с пониженной подачей может сочетаться с вышеуказанными способами регулирования.
Функция регулирования по температуре
применяется:
• в системах с переменной подачей (например,
в двухтрубных отопительных системах), у
которых регулирование по температуре
приводит к дальнейшему снижению подачи в
периоды уменьшения отопительной нагрузки и,
следовательно, к уменьшению температуры в
подающей магистрали.
• в системах с почти неизменным расходом
(например, в однотрубных отопительных
системах и системах типа "теплых полов"), в
которых переменная отопительная нагрузка не
может регистрироваться в форме изменений
напора, как это происходит в двухтрубных
отопительных системах. В подобных системах
регулирование производительности насоса
возможно лишь с помощью функции
регулирования по температуре.[/i]