Николай » 02 авг 2006, 16:59
Есть один вариант-максимум...
На выходном и входном коллекторах в котельной/теплопункте, на все ветки, устанавливаете счётчики ГВ с магнитными головками. Важно правильно подобрать тип счётчика по расходу теплоносителя через ветку. Правило - парные счётчики одной ветки должны быть идентичны.
Далее как обычно - сумматор импульсов, соответствующая программа. Принцип определения утечек прост - сколько теплоносителя ушло в ветку, столько должно вернуться. Нормальная программа опроса сумматора Вам быстренько всё покажет, в какой ветке и в какой момент времени случилась утечка. А также сколько кубов вылилось.
Так локализуется направление утечки. А конкретно место - это только или дробить по такому же методу внутри каждой ветки (слишком дорого, возможно), или визуальный поиск на открытых участках, или нормальный течетрассопоисковый комплект на подземных трассах.
С нормальным геодезическим микрофоном.
Все свищи слышно, могу подвердить самолично. Слушал до глубины в 3 м, ниже у нас коммуникаций нет.
Есть один вариант-максимум...
На выходном и входном коллекторах в котельной/теплопункте, на все ветки, устанавливаете счётчики ГВ с магнитными головками. Важно правильно подобрать тип счётчика по расходу теплоносителя через ветку. Правило - парные счётчики одной ветки должны быть идентичны.
Далее как обычно - сумматор импульсов, соответствующая программа. Принцип определения утечек прост - сколько теплоносителя ушло в ветку, столько должно вернуться. Нормальная программа опроса сумматора Вам быстренько всё покажет, в какой ветке и в какой момент времени случилась утечка. А также сколько кубов вылилось.
Так локализуется направление утечки. А конкретно место - это только или дробить по такому же методу внутри каждой ветки (слишком дорого, возможно), или визуальный поиск на открытых участках, или нормальный течетрассопоисковый комплект на подземных трассах.
С нормальным геодезическим микрофоном.
Все свищи слышно, могу подвердить самолично. Слушал до глубины в 3 м, ниже у нас коммуникаций нет.