Методы вычисления утечки воды
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
Николай
- Претендент

- Сообщения: 195
- Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 12:11
- Репутация: 4
- Откуда: Подмосковье
Есть один вариант-максимум...
На выходном и входном коллекторах в котельной/теплопункте, на все ветки, устанавливаете счётчики ГВ с магнитными головками. Важно правильно подобрать тип счётчика по расходу теплоносителя через ветку. Правило - парные счётчики одной ветки должны быть идентичны.
Далее как обычно - сумматор импульсов, соответствующая программа. Принцип определения утечек прост - сколько теплоносителя ушло в ветку, столько должно вернуться. Нормальная программа опроса сумматора Вам быстренько всё покажет, в какой ветке и в какой момент времени случилась утечка. А также сколько кубов вылилось.
Так локализуется направление утечки. А конкретно место - это только или дробить по такому же методу внутри каждой ветки (слишком дорого, возможно), или визуальный поиск на открытых участках, или нормальный течетрассопоисковый комплект на подземных трассах.
С нормальным геодезическим микрофоном.
Все свищи слышно, могу подвердить самолично. Слушал до глубины в 3 м, ниже у нас коммуникаций нет.
На выходном и входном коллекторах в котельной/теплопункте, на все ветки, устанавливаете счётчики ГВ с магнитными головками. Важно правильно подобрать тип счётчика по расходу теплоносителя через ветку. Правило - парные счётчики одной ветки должны быть идентичны.
Далее как обычно - сумматор импульсов, соответствующая программа. Принцип определения утечек прост - сколько теплоносителя ушло в ветку, столько должно вернуться. Нормальная программа опроса сумматора Вам быстренько всё покажет, в какой ветке и в какой момент времени случилась утечка. А также сколько кубов вылилось.
Так локализуется направление утечки. А конкретно место - это только или дробить по такому же методу внутри каждой ветки (слишком дорого, возможно), или визуальный поиск на открытых участках, или нормальный течетрассопоисковый комплект на подземных трассах.
С нормальным геодезическим микрофоном.
Все свищи слышно, могу подвердить самолично. Слушал до глубины в 3 м, ниже у нас коммуникаций нет.
Каждому - своё !