Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Терсмостаты Oventrop: посторонний шум

Re: Терсмостаты Oventrop: посторонний шум

Вадяныч » 22 сен 2005, 20:15

[quote="Алексей А.";p="303"]Имеется загородный дом. На радиаторах Korado установлены термостаты Oventrop. С началом отопительного сезона от термостатов слышен шум и постоянное потрескивание. При повороте ручки в сторону на деление шум прекращается, однако через 1 час возобновляется. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого явления и как ее можно исправить?[/quote]
Проверьте,чтобы направление потока было правильным-под седло клапана.А если термоклапана стоят в обратке,вы постоянно будете слышать посторонний шум

wlad » 22 сен 2005, 16:11

Если у Вас коллекторная система поставьте перемычку между подающим коллектором и обратным с применением, вот такой штуки. Соединение между двумя частями этого агрегата производят любой трубой с помощью адаптеров.

Как было правильно замечено, шум в Вашем радиаторе возникает от большого расхода проходящего через маленькое сечение термовентиля, скорость превышает 1,5 м в сек. А этот байпас откроется при повышении давления и перераспределит расход.

alex70 » 25 ноя 2003, 21:49

Коллега прав. Применение насоса с электронной регулировкой помогает решить проблему своеобразного "свиста" в термостатах радиаторов. Марка и производитель темостата тут не причем.
Второй самый радикальный способ решения проблемы заключается в отказе от термостатов на отопительных приборах и применении комнатных термостатов. Правда этот способ нужно закладывать на стадии проектирования.

dr_alban » 24 ноя 2003, 21:49

А попробуйте на насосе поставить скорость поменьше, если это возможно. По идее проток будет поменьше и шум может пропасть.