Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Коллега прав. Применение насоса с электронной регулировкой помогает решить проблему своеобразного "свиста" в термостатах радиаторов. Марка и производитель темостата тут не причем.
Второй самый радикальный способ решения проблемы заключается в отказе от термостатов на отопительных приборах и применении комнатных термостатов. Правда этот способ нужно закладывать на стадии проектирования.
Второй самый радикальный способ решения проблемы заключается в отказе от термостатов на отопительных приборах и применении комнатных термостатов. Правда этот способ нужно закладывать на стадии проектирования.
- wlad
- Любитель

- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Если у Вас коллекторная система поставьте перемычку между подающим коллектором и обратным с применением, вот такой штуки. Соединение между двумя частями этого агрегата производят любой трубой с помощью адаптеров.
Как было правильно замечено, шум в Вашем радиаторе возникает от большого расхода проходящего через маленькое сечение термовентиля, скорость превышает 1,5 м в сек. А этот байпас откроется при повышении давления и перераспределит расход.
Как было правильно замечено, шум в Вашем радиаторе возникает от большого расхода проходящего через маленькое сечение термовентиля, скорость превышает 1,5 м в сек. А этот байпас откроется при повышении давления и перераспределит расход.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Терсмостаты Oventrop: посторонний шум
[quote="Алексей А.";p="303"]Имеется загородный дом. На радиаторах Korado установлены термостаты Oventrop. С началом отопительного сезона от термостатов слышен шум и постоянное потрескивание. При повороте ручки в сторону на деление шум прекращается, однако через 1 час возобновляется. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого явления и как ее можно исправить?[/quote]
Проверьте,чтобы направление потока было правильным-под седло клапана.А если термоклапана стоят в обратке,вы постоянно будете слышать посторонний шум
Проверьте,чтобы направление потока было правильным-под седло клапана.А если термоклапана стоят в обратке,вы постоянно будете слышать посторонний шум
отсутствие результата-тоже результат