есть сомнения (индивидуальное отопление)

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: есть сомнения (индивидуальное отопление)

Stroller » 06 окт 2006, 00:02

сколько этажей дом? из чего сделаны дымоходы? кто-то давал бумаги на эти дым-вентканалы? горгаз делал монтаж по проекту? бумаги на руках есть? какие?
первый этаж - не страшно. настенники имеют достаточно стабильную систему защиты по отсутствию тяги. а вот соседей сверху, при совместном использовании дымохода можно травануть. дымоход должен быть ОБОСОБЛЕННЫМ для каждого котла.

Ruslan » 04 окт 2006, 16:32

milokhin, котел у вас пытается поддержать темп-ру отпительной воды постоянной. он наверняка 24квт, пламя модулируюется начиная с 8-9кВт, а вам надо 3-4-6 вот и тактует. поставьте комнатный датчик (~50$) и будет вам счастье.

Ulrih » 04 окт 2006, 14:51

Может местное начальство "заёрзает" из-за ТВ. Проверку всех таких котельных проведут.

Прохожий » 04 окт 2006, 14:41

Может вам телевидение попробовать пригласить?
Эти приедут, только когда хлопнет. Они ужас как любят обугленные трупы показывать. У них рейтинг от этого растет. А другое им не интересно, да и малоэффективно. А от того, что газ перекроют сейчас в преддверии зимы кому от этого лучше станет? Наверняка ведь теплотрасса разморожена или котел на центральной котельной накрылся медным тазом.

Ulrih » 04 окт 2006, 13:52

[quote="Прохожий";p="71488"]
1) Если это реально дымоход, то терпимо, а если вентиляция, то стрёмно.
[/quote]
С учетом того, что котлы с открытой камерой сгорания , то это не терпимо. Такие котлы вообще запрещено использовать при поквартирном отоплении. По крайней мере в России.


Я ответил на конкретный вопрос: "первый этаж ,дымоход в стене но мне кажется к нему еще подключен соседский котел......нестрашно ли это"

2milokhin:

Кошмар. Может вам телевидение попробовать пригласить? А то, не дай бог, "хлопнет" у кого-нибуть такая "самоделка" и будет грустно.

Прохожий » 04 окт 2006, 13:48

Не хотелось бы накаркать конечно, но когда нибудь у кого нибудь бабахнет. Тогда придется кого то сажать из горгаза. Вы документики на всякий случай сохраняйте на подводку газа. Договор там, счета, чеки.

всем

milokhin » 04 окт 2006, 13:26

вытяжка есть......но пришлось искать еще "дымоход" ....все это безобразие происходит в райцентре Пензенской области...власти взяли и отключили центральное отопление...и теперь в 16 квартирных домах ставят котлы на кухне.....я из всего микрорайона единственный кто поставил настенник,все ставят КЧМ или еще что то кто по круче "норд" ставят напольники ....у всех котлы с открытой камерой сгорания....до этого горячая вода изготавливолась дровяным титаном в последствии когда провели газ поставил колонку
а газ подлючиди из ГОРГАЗА спецы сделали ввод на 20 до этого было на 15 и поставили счетчик.......сервиса никакого нет поэтому (почитав это форум) я решил сам ставить котел и радиаторы...........А вообще ужас при зарплатах в 3000 рублей народ делает индивидуальное отопление за 30 000 рублей и еще поставить счетчик и сделлать ввод на 20 стоит 5500 !!! вот все что хотел сказать
зы:2 недели все работает полет нормальный

Прохожий » 04 окт 2006, 12:41

1) Если это реально дымоход, то терпимо, а если вентиляция, то стрёмно.
С учетом того, что котлы с открытой камерой сгорания , то это не терпимо. Такие котлы вообще запрещено использовать при поквартирном отоплении. По крайней мере в России.
радиаторы последовательно


Классс.... Наводящий вопрос: У Вас лампочки тоже последовательно соединены?
Ну и что, ну перепутал термины товарищ. Давайте напишем - по однотрубной схеме :D Что, она уже под запретом?

Ulrih » 04 окт 2006, 11:23

Не ну я понимаю экономия, но может сначала надо было всё узнать, спросить, проконсультироваться, а потом строить? А может это прикол?
[quote="milokhin";p="71412"]
настенник с открытой камерой
[/quote]
Приточная вентиляция есть?

[quote="milokhin";p="71412"]
фильтра на воду (с умягчением) железа много в воде....
[/quote]
Умягчените от солей жёсткости. От железа такие фильтры не помогают. И вообще, картриджные фильтры плохо справляются если большое превышение показателя.
[quote="milokhin";p="71412"]
радиаторы последовательно
[/quote]
Классс.... Наводящий вопрос: У Вас лампочки тоже последовательно соединены?

1) Если это реально дымоход, то терпимо, а если вентиляция, то стрёмно.
2)Нормально.

Stroller » 04 окт 2006, 11:21

на стадии проектирования возможность установки дымоходного котла должена была подтвердить актом печная служба.
установку котла необходимо было выполнять СТРОГО в соответствии проекта. никак иначе, тогда пункт 1 отпал бы автоматически...
если всё так и сделано, а сомнения есть, то необходимо вызвать опять таки печную службу и высказать сомнения им.
по второму пункту: если бы Вы на первый пуск котла вызвали сервисную службу, то знали бы, что это нормальный режим работы котла.

Прохожий » 04 окт 2006, 09:14

Мдя...
Я не удивлюсь, если газ подключен тоже самостоятельно от газовой плиты. Дымоход в стене - это наверняка вытяжка. Ужос, ужос...

есть сомнения (индивидуальное отопление)

milokhin » 03 окт 2006, 19:24

Вот пришлось делать индивидуальное отопление в 16 квартирном доме....но мучают сомнения
был куплен настенник с открытой камерой мощностью 23 кило,4 стальных радиатора с нижней подводкой,соответственно фитинги и металопласт на 20 ,фильтра на воду (с умягчением) железа много в воде....
все это дело сам смонтировал, собрал схемку радиаторы последовательно и прямая обратка.есть вопросы
1) первый этаж ,дымоход в стене но мне кажется к нему еще подключен соседский котел......нестрашно ли это
2) режим работы котла непонятный 20 секунд работает 120 секунд тишина..........нормально ли это (правда пока осень еще тепло на улице) Родители уже старые преживают....

Вернуться к началу