есть сомнения (индивидуальное отопление)

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
milokhin
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 окт 2006, 19:14
Репутация: 0

есть сомнения (индивидуальное отопление)

Сообщение milokhin »

Вот пришлось делать индивидуальное отопление в 16 квартирном доме....но мучают сомнения
был куплен настенник с открытой камерой мощностью 23 кило,4 стальных радиатора с нижней подводкой,соответственно фитинги и металопласт на 20 ,фильтра на воду (с умягчением) железа много в воде....
все это дело сам смонтировал, собрал схемку радиаторы последовательно и прямая обратка.есть вопросы
1) первый этаж ,дымоход в стене но мне кажется к нему еще подключен соседский котел......нестрашно ли это
2) режим работы котла непонятный 20 секунд работает 120 секунд тишина..........нормально ли это (правда пока осень еще тепло на улице) Родители уже старые преживают....

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Мдя...
Я не удивлюсь, если газ подключен тоже самостоятельно от газовой плиты. Дымоход в стене - это наверняка вытяжка. Ужос, ужос...
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

на стадии проектирования возможность установки дымоходного котла должена была подтвердить актом печная служба.
установку котла необходимо было выполнять СТРОГО в соответствии проекта. никак иначе, тогда пункт 1 отпал бы автоматически...
если всё так и сделано, а сомнения есть, то необходимо вызвать опять таки печную службу и высказать сомнения им.
по второму пункту: если бы Вы на первый пуск котла вызвали сервисную службу, то знали бы, что это нормальный режим работы котла.

Ulrih
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 28 сен 2006, 06:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Ulrih »

Не ну я понимаю экономия, но может сначала надо было всё узнать, спросить, проконсультироваться, а потом строить? А может это прикол?
[quote="milokhin";p="71412"]
настенник с открытой камерой
[/quote]
Приточная вентиляция есть?

[quote="milokhin";p="71412"]
фильтра на воду (с умягчением) железа много в воде....
[/quote]
Умягчените от солей жёсткости. От железа такие фильтры не помогают. И вообще, картриджные фильтры плохо справляются если большое превышение показателя.
[quote="milokhin";p="71412"]
радиаторы последовательно
[/quote]
Классс.... Наводящий вопрос: У Вас лампочки тоже последовательно соединены?

1) Если это реально дымоход, то терпимо, а если вентиляция, то стрёмно.
2)Нормально.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

1) Если это реально дымоход, то терпимо, а если вентиляция, то стрёмно.
С учетом того, что котлы с открытой камерой сгорания , то это не терпимо. Такие котлы вообще запрещено использовать при поквартирном отоплении. По крайней мере в России.
радиаторы последовательно


Классс.... Наводящий вопрос: У Вас лампочки тоже последовательно соединены?
Ну и что, ну перепутал термины товарищ. Давайте напишем - по однотрубной схеме :D Что, она уже под запретом?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

milokhin
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 окт 2006, 19:14
Репутация: 0

всем

Сообщение milokhin »

вытяжка есть......но пришлось искать еще "дымоход" ....все это безобразие происходит в райцентре Пензенской области...власти взяли и отключили центральное отопление...и теперь в 16 квартирных домах ставят котлы на кухне.....я из всего микрорайона единственный кто поставил настенник,все ставят КЧМ или еще что то кто по круче "норд" ставят напольники ....у всех котлы с открытой камерой сгорания....до этого горячая вода изготавливолась дровяным титаном в последствии когда провели газ поставил колонку
а газ подлючиди из ГОРГАЗА спецы сделали ввод на 20 до этого было на 15 и поставили счетчик.......сервиса никакого нет поэтому (почитав это форум) я решил сам ставить котел и радиаторы...........А вообще ужас при зарплатах в 3000 рублей народ делает индивидуальное отопление за 30 000 рублей и еще поставить счетчик и сделлать ввод на 20 стоит 5500 !!! вот все что хотел сказать
зы:2 недели все работает полет нормальный

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Не хотелось бы накаркать конечно, но когда нибудь у кого нибудь бабахнет. Тогда придется кого то сажать из горгаза. Вы документики на всякий случай сохраняйте на подводку газа. Договор там, счета, чеки.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ulrih
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 28 сен 2006, 06:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Ulrih »

[quote="Прохожий";p="71488"]
1) Если это реально дымоход, то терпимо, а если вентиляция, то стрёмно.
[/quote]
С учетом того, что котлы с открытой камерой сгорания , то это не терпимо. Такие котлы вообще запрещено использовать при поквартирном отоплении. По крайней мере в России.


Я ответил на конкретный вопрос: "первый этаж ,дымоход в стене но мне кажется к нему еще подключен соседский котел......нестрашно ли это"

2milokhin:

Кошмар. Может вам телевидение попробовать пригласить? А то, не дай бог, "хлопнет" у кого-нибуть такая "самоделка" и будет грустно.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Может вам телевидение попробовать пригласить?
Эти приедут, только когда хлопнет. Они ужас как любят обугленные трупы показывать. У них рейтинг от этого растет. А другое им не интересно, да и малоэффективно. А от того, что газ перекроют сейчас в преддверии зимы кому от этого лучше станет? Наверняка ведь теплотрасса разморожена или котел на центральной котельной накрылся медным тазом.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ulrih
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 28 сен 2006, 06:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Ulrih »

Может местное начальство "заёрзает" из-за ТВ. Проверку всех таких котельных проведут.

Аватара пользователя
Ruslan
Любитель
Любитель
Сообщения: 288
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
Репутация: 2
Откуда: С-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Ruslan »

milokhin, котел у вас пытается поддержать темп-ру отпительной воды постоянной. он наверняка 24квт, пламя модулируюется начиная с 8-9кВт, а вам надо 3-4-6 вот и тактует. поставьте комнатный датчик (~50$) и будет вам счастье.
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

сколько этажей дом? из чего сделаны дымоходы? кто-то давал бумаги на эти дым-вентканалы? горгаз делал монтаж по проекту? бумаги на руках есть? какие?
первый этаж - не страшно. настенники имеют достаточно стабильную систему защиты по отсутствию тяги. а вот соседей сверху, при совместном использовании дымохода можно травануть. дымоход должен быть ОБОСОБЛЕННЫМ для каждого котла.

Ответить