Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Как грамотно исправить схему отопления?

Styx » 09 окт 2006, 12:30

Если раздуть трубы, то наверно можно (при условии,что в системе нет других насосов.) При применении насосов только в пристройке есть вариант,что в пристройке будет жарко,а здание просядет.На основании данных,предоставленных вами,сложно дать однозначный ответ. Надо разбираться с проектом в целом.

Vik » 09 окт 2006, 11:34

Да, оба предполагаемых варианта с доп. насосами. Система работала, запас по мощности котла большой, в целом в здании жарко. Давление в системе 2 атмосферы. Пристройка проектом не была предусмотрена и температура радиаторов в пристройке очень низкая. Видимо плохо "продавливает" радиаторы пристройки.

Какие предложите варианты?
Можно ли обойтись вообще без насосов?

Babar » 06 окт 2006, 09:59

Да да. И начать именно с расчета соответствия нагрузки установленной мощности.

Прохожий » 06 окт 2006, 08:43

[quote="Styx";p="71722"]Предлагаю все переделать. :twisted: :twisted:
[/quote]
:hello: :hello: :hello: :hello: :hello:

Styx » 06 окт 2006, 08:32

Предлагаю все переделать. :twisted: :twisted:

Система разбалансирована.Если проектом не предусматривалось присоединение дополнительной нагрузки,то сделать все шоколадным не получится. Если все делалось по проекту, то проверьте, не пропустили чего-нить при монтаже: балансировочный вентиль, радиаторный вентиль.Проверьте совпадает ли перепад давления на системе с расчетным.И хватает ли установленной мощности котельной для обесечения дополнительной нагрузки.

Прохожий » 05 окт 2006, 20:50

Придумали 2 варианта (с насосами и без них) - какой выбрать?
На рисунке и первый и второй вариант с насосами. А где без них? Температура обратки на входе в котельную в морозы какая была? Температура радиаторов в пристройке на входе в радиатор какая?

Как грамотно исправить схему отопления?

Vik » 05 окт 2006, 19:17

Сделали 2-х этажную пристройку к 4-х этажному офисному зданию, отапливаемому от своей модульной газовой котельной. Завели туда отопление от 3-х стояков основного здания. Зима прошлого года показала, что в сильные морозы работать без доп. электрического подогрева просто невозможно. Хочется до включения отопления попробовать поправить ситуацию.
Стояки диаметром 1 дюйм, ответвления 1/2 дюйма, все черной трубой.
Придумали 2 варианта (с насосами и без них) - какой выбрать? Схемы отопления и варианты решения можно посмотреть на рисунке
http://www.unipack.ru/shem/shem2.gif
Может быть есть еще варианты? Кто подскажет? Буду очень признателен.