Сделали 2-х этажную пристройку к 4-х этажному офисному зданию, отапливаемому от своей модульной газовой котельной. Завели туда отопление от 3-х стояков основного здания. Зима прошлого года показала, что в сильные морозы работать без доп. электрического подогрева просто невозможно. Хочется до включения отопления попробовать поправить ситуацию.
Стояки диаметром 1 дюйм, ответвления 1/2 дюйма, все черной трубой.
Придумали 2 варианта (с насосами и без них) - какой выбрать? Схемы отопления и варианты решения можно посмотреть на рисунке
http://www.unipack.ru/shem/shem2.gif
Может быть есть еще варианты? Кто подскажет? Буду очень признателен.
Как грамотно исправить схему отопления?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
На рисунке и первый и второй вариант с насосами. А где без них? Температура обратки на входе в котельную в морозы какая была? Температура радиаторов в пристройке на входе в радиатор какая?Придумали 2 варианта (с насосами и без них) - какой выбрать?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
Предлагаю все переделать.
Система разбалансирована.Если проектом не предусматривалось присоединение дополнительной нагрузки,то сделать все шоколадным не получится. Если все делалось по проекту, то проверьте, не пропустили чего-нить при монтаже: балансировочный вентиль, радиаторный вентиль.Проверьте совпадает ли перепад давления на системе с расчетным.И хватает ли установленной мощности котельной для обесечения дополнительной нагрузки.


Система разбалансирована.Если проектом не предусматривалось присоединение дополнительной нагрузки,то сделать все шоколадным не получится. Если все делалось по проекту, то проверьте, не пропустили чего-нить при монтаже: балансировочный вентиль, радиаторный вентиль.Проверьте совпадает ли перепад давления на системе с расчетным.И хватает ли установленной мощности котельной для обесечения дополнительной нагрузки.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
Да, оба предполагаемых варианта с доп. насосами. Система работала, запас по мощности котла большой, в целом в здании жарко. Давление в системе 2 атмосферы. Пристройка проектом не была предусмотрена и температура радиаторов в пристройке очень низкая. Видимо плохо "продавливает" радиаторы пристройки.
Какие предложите варианты?
Можно ли обойтись вообще без насосов?
Какие предложите варианты?
Можно ли обойтись вообще без насосов?
- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
Если раздуть трубы, то наверно можно (при условии,что в системе нет других насосов.) При применении насосов только в пристройке есть вариант,что в пристройке будет жарко,а здание просядет.На основании данных,предоставленных вами,сложно дать однозначный ответ. Надо разбираться с проектом в целом.