В теме
http://forum.c-o-k.ru/topic7512.html "Частично греют батареи..." есть такой пост:
[quote="ermalex";p="76237"][quote="Plass15";p="76235"][quote="ermalex";p="76231"]Какой арматурой подключены радиаторы кранами шаровыми или вентилями?[/quote]
шаровыми[/quote]
Что бы добиться равномерного прогрева нужно "прижать" ближние к котлу радиаторы чем ближе тем сильнее и только самые дальние приборы должны быть полностью открыты.У вас система балансировке не поддается так как шаровые краны не являются регулирующей арматурой нужно было ставить вентели, шаровый кран имеет две позиции открыто и закрыто. Даже если вам удастся от балансировать шаровыми кранами (установив их в промежуточном положении) тогда они могут закапать.[/quote]
У меня в какой-то мере такиеж проблемы с новой СО в новом доме.
А именно, разводка двухтрубная, подключение радиаторов параллельное. Трубы ПП 25 магистрали, 20 - на радиаторы.
Насос - встроенный в котел JUNKERS турбо.
на первом этаже из-за особенностей расположения дверных проемов входных дверей получилось довольно-таки длинное кольцо - 9 радиаторов.
Схожее здесь то, что у меня балансировка системы достигается прикрытием шаровых кранов, которых по 2 у каждого радиатора.
Чем ближе к котлу, тем сильнее нужно перекрыть.
Те, кто всё это делал, на глазок выставили эти краны, и в принципе все работало.
Но стоило мне немножко "пошерудить" кранами ближних радиаторов, чуть, а может и совсем, открыв их, последние 3 радиаторы стали практически не прогреваемыми. Т.е. циркуляция теплоносителя (воды) через них прекратилась.
Но мне удалось восстановить первоначальное положение, сохранив при этом должную циркуляцию через ближние радиаторы, и доставив поток до дальних.
ВОПРОС: правда ли то, что сказано про шаровые краны. Т.е. что они работатю только открыт-закрыт, а в иных случаях могут течь?
У меня с этим пока в порядке.
Стоит ли озадачиваться по этому поводу, когда всё уже стоИт и работает; возможно не среднесрочную перспективу хватит?
P.S. Кстати, краны использованы те же, что и трубы - Экопластик; той же системы. Т.е. наверное они для этого предназначены производителем. Или я ошибаюсь?
В теме [url]http://forum.c-o-k.ru/topic7512.html[/url] "Частично греют батареи..." есть такой пост:
[quote="ermalex";p="76237"][quote="Plass15";p="76235"][quote="ermalex";p="76231"]Какой арматурой подключены радиаторы кранами шаровыми или вентилями?[/quote]
шаровыми[/quote]
Что бы добиться равномерного прогрева нужно "прижать" ближние к котлу радиаторы чем ближе тем сильнее и только самые дальние приборы должны быть полностью открыты.У вас система балансировке не поддается так как шаровые краны не являются регулирующей арматурой нужно было ставить вентели, шаровый кран имеет две позиции открыто и закрыто. Даже если вам удастся от балансировать шаровыми кранами (установив их в промежуточном положении) тогда они могут закапать.[/quote]
У меня в какой-то мере такиеж проблемы с новой СО в новом доме.
А именно, разводка двухтрубная, подключение радиаторов параллельное. Трубы ПП 25 магистрали, 20 - на радиаторы.
Насос - встроенный в котел JUNKERS турбо.
на первом этаже из-за особенностей расположения дверных проемов входных дверей получилось довольно-таки длинное кольцо - 9 радиаторов.
Схожее здесь то, что у меня балансировка системы достигается прикрытием шаровых кранов, которых по 2 у каждого радиатора.
Чем ближе к котлу, тем сильнее нужно перекрыть.
Те, кто всё это делал, на глазок выставили эти краны, и в принципе все работало.
Но стоило мне немножко "пошерудить" кранами ближних радиаторов, чуть, а может и совсем, открыв их, последние 3 радиаторы стали практически не прогреваемыми. Т.е. циркуляция теплоносителя (воды) через них прекратилась.
Но мне удалось восстановить первоначальное положение, сохранив при этом должную циркуляцию через ближние радиаторы, и доставив поток до дальних.
ВОПРОС: правда ли то, что сказано про шаровые краны. Т.е. что они работатю только открыт-закрыт, а в иных случаях могут течь?
У меня с этим пока в порядке.
Стоит ли озадачиваться по этому поводу, когда всё уже стоИт и работает; возможно не среднесрочную перспективу хватит?
P.S. Кстати, краны использованы те же, что и трубы - Экопластик; той же системы. Т.е. наверное они для этого предназначены производителем. Или я ошибаюсь?