Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Работа Ariston'a от электростанции

Источники бесперебойного питания для котла

tdleoton » 04 дек 2008, 15:17

Мы сейчас выпускаем приборы, обеспечивающие непрерывную работу котла в любых условиях. Посоветуйте толковых ребят, которые могут представлять наши интересы в России.
Интересно - пишите.

Ruslan » 02 фев 2007, 11:01

[quote="Федор";p="15621763"]... все заработало![/quote]
не удивительно
звук от насоса не поменялся?

Федор » 02 фев 2007, 09:40

Проверил с заземлением одного провода генератора. Слава богу все заработало!

Федор » 25 янв 2007, 20:44

У ИБП (как мне сказали) проблема решается также заземлением нулевого провода (определить нулевой провод нужно при работе ИБП от сети). С генератором проверю на днях и сообщю

vitaly_v » 25 янв 2007, 20:25

В поиск
---------
Такая же проблема с котлом Юнкерс Евромакс и ИБП.
В доме пока не живу. С электричеством в сети :ass: Отключать могут по нескольку раз в день.

Федор » 25 янв 2007, 12:45

Мне тоже посоветовали разделительный трансформатор, но загнули за него 3300 (мощность 175 Вт), дороговато. А чем плох вариант заземления одного из проводов генератора?

@lex » 25 янв 2007, 11:07

Поддерживаю

Федор » 25 янв 2007, 08:49

А есть что нибудь, что можно купить в России?

teplosvit » 24 янв 2007, 23:26

На прошлой неделе была такая проблема с HERMAN HABITAT 2.
Решили с помощью нормализатора напряжения киевской фирмы ЛЕОТОН.

Федор » 24 янв 2007, 22:47

Есть ли какое нибудь решение? Уж больно проблема болезненная

@lex » 24 янв 2007, 22:31

В поиск.
Такая же проблема с ИБП.
Котел не видит пламя, т.к. нет четкого разделения фаза-ноль

Работа Ariston'a от электростанции

Федор » 24 янв 2007, 22:19

Люди подскажите, почему Ariston MicroGenus 27 MFFI неработает от бензиновой электростанции? Котел включается, насос работает, происходит зажигание горелки, через секунд 5 горелка гаснет, выдает ошибку зажигания. При нажатии кнопки Reset происходит тоже самое. :(

Вернуться к началу