Работа Ariston'a от электростанции

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Федор
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 янв 2007, 21:41
Репутация: 0

Работа Ariston'a от электростанции

Сообщение Федор »

Люди подскажите, почему Ariston MicroGenus 27 MFFI неработает от бензиновой электростанции? Котел включается, насос работает, происходит зажигание горелки, через секунд 5 горелка гаснет, выдает ошибку зажигания. При нажатии кнопки Reset происходит тоже самое. :(

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

В поиск.
Такая же проблема с ИБП.
Котел не видит пламя, т.к. нет четкого разделения фаза-ноль
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Федор
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 янв 2007, 21:41
Репутация: 0

Сообщение Федор »

Есть ли какое нибудь решение? Уж больно проблема болезненная

teplosvit
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 дек 2006, 00:11
Репутация: 1
Контактная информация:

Сообщение teplosvit »

На прошлой неделе была такая проблема с HERMAN HABITAT 2.
Решили с помощью нормализатора напряжения киевской фирмы ЛЕОТОН.

Федор
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 янв 2007, 21:41
Репутация: 0

Сообщение Федор »

А есть что нибудь, что можно купить в России?

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Поддерживаю
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Федор
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 янв 2007, 21:41
Репутация: 0

Сообщение Федор »

Мне тоже посоветовали разделительный трансформатор, но загнули за него 3300 (мощность 175 Вт), дороговато. А чем плох вариант заземления одного из проводов генератора?

vitaly_v
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 янв 2007, 15:20
Репутация: 0

Сообщение vitaly_v »

В поиск
---------
Такая же проблема с котлом Юнкерс Евромакс и ИБП.
В доме пока не живу. С электричеством в сети :ass: Отключать могут по нескольку раз в день.

Федор
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 янв 2007, 21:41
Репутация: 0

Сообщение Федор »

У ИБП (как мне сказали) проблема решается также заземлением нулевого провода (определить нулевой провод нужно при работе ИБП от сети). С генератором проверю на днях и сообщю

Федор
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 янв 2007, 21:41
Репутация: 0

Сообщение Федор »

Проверил с заземлением одного провода генератора. Слава богу все заработало!

Аватара пользователя
Ruslan
Любитель
Любитель
Сообщения: 288
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
Репутация: 2
Откуда: С-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Ruslan »

[quote="Федор";p="15621763"]... все заработало![/quote]
не удивительно
звук от насоса не поменялся?
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.

Аватара пользователя
tdleoton
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 14:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Источники бесперебойного питания для котла

Сообщение tdleoton »

Мы сейчас выпускаем приборы, обеспечивающие непрерывную работу котла в любых условиях. Посоветуйте толковых ребят, которые могут представлять наши интересы в России.