газоанализатор и работа с ним

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: газоанализатор и работа с ним

GuTherm » 28 янв 2007, 17:23

Скорее воздух где-то подсасывает... прозводительность насоса заведомо выше по расходу... так что ищите подсосы.
Какой уровень ёмкости относительно горелки?

GuTherm » 28 янв 2007, 02:51

[quote="сергей тверь";p="15620779"]а вот при уменьшении давления топлива резко подает КПД.[/quote]Так ведь цео должно вывалиться и ячейка накрыться медным тазом... неужели приборчик не предупреждает?

Alex_ » 27 янв 2007, 21:55

Чет не пойму, как может снизиться давление дизтоплива... Мысль одна - проблемы с электричеством. Надо стабилизатор поставить.

Gorlum » 27 янв 2007, 11:57

У Вас очень хорошие показатели. Я незнаю сколько у ферроли должна быть температура ОГ. Но по схожим чугуным секционникам. На номинальной мощности 170гр. Ц. Так что У Вас все хорошо настроенно. А скока температура подачи котла при этом КПД?

З.Ы. Если не 90, то КПД просто прекрасный 8)

Добавлено спустя 26 секунд:

В смысле ниже 90

LEX » 26 янв 2007, 13:33

Не знаю всех раскладов (содержание СО, О2 и т.д), но навскидку...
Лямда (вернее альфа) довольно не плохая. Так что лишнего воздуха в топку практически не поступает. Так что КПД можно повысить лишь снижением температуры отходящих газов, что может плохо кончиться для дымовой трубы.
А вообще, КПД=90% для дизельных горелок очень даже гуд.

ИМХО

Вернуться к началу