Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Не знаю всех раскладов (содержание СО, О2 и т.д), но навскидку...
Лямда (вернее альфа) довольно не плохая. Так что лишнего воздуха в топку практически не поступает. Так что КПД можно повысить лишь снижением температуры отходящих газов, что может плохо кончиться для дымовой трубы.
А вообще, КПД=90% для дизельных горелок очень даже гуд.

ИМХО
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Gorlum
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:31
Репутация: 0
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Сообщение Gorlum »

У Вас очень хорошие показатели. Я незнаю сколько у ферроли должна быть температура ОГ. Но по схожим чугуным секционникам. На номинальной мощности 170гр. Ц. Так что У Вас все хорошо настроенно. А скока температура подачи котла при этом КПД?

З.Ы. Если не 90, то КПД просто прекрасный 8)

Добавлено спустя 26 секунд:

В смысле ниже 90

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Чет не пойму, как может снизиться давление дизтоплива... Мысль одна - проблемы с электричеством. Надо стабилизатор поставить.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="сергей тверь";p="15620779"]а вот при уменьшении давления топлива резко подает КПД.[/quote]Так ведь цео должно вывалиться и ячейка накрыться медным тазом... неужели приборчик не предупреждает?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Скорее воздух где-то подсасывает... прозводительность насоса заведомо выше по расходу... так что ищите подсосы.