Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Прокладка пластиковых труб в гофре

GuTherm » 12 май 2007, 23:04

[quote="VIP_7";p="15635122"]...Она со всех сторон внутрь тройника давит, а не наружу его рвёт...[/quote]Да-а-а с воображением есть некоторые трудности :kos:
Расстояния и соответственно усилия могут быть разными, а если ещё и про диаметры вспомнить, то совсем грусно затя становится. Иль сопромат возле ларька "проходили"?(судя по возрасту в профиле)
Грусно как-то становится от профессионализма :wow: :da_obmorok:

Майкл » 12 май 2007, 21:27

Очень красиво: монтажеры-дауны, лишь бы позвиздеть, а я- VIP
Мягко говоря, не со всем согласен.

Трудно что то поломать, ничего не делая.
(Дарю, мое)

VIP_7 » 12 май 2007, 21:10

[quote="GuTherm";p="15635062"]Не ну я чёт нипанимаю, половина народу глухие штоль? Не о соединении речь - ё-маё, а о том шта отломает ответвление на тройнике... Терь панятна? :~|[/quote]
И у тебя есть такие факты???
Труба монтируется на холодную, а при работе на горячую она удлиняется, а не стягивается. Ты ж по ней не хладагент гоняешь. В гофре она лишняя получается, а не недостаток. Она со всех сторон внутрь тройника давит, а не наружу его рвёт.
Честно говоря тема на мой взгляд "Лишь позвездеть".
В Японии при их землетрясениях все разновидности стальных, медных трубопроводов рвёт, а полимеры хоть бы ...уй. А вы заладили про тройники...

Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:

[quote="GuTherm";p="15635079"] Да даж если присутсвует и в исполнительной... сиравно сверлят хады и што странно присутствует момент удивления и разочарования... типа - "А вдруг пронесёт!" Вот только мне одно не понятно - на чертежах идёт пук труб шириной 30 сантимов и сёравно пытаются проскочить :evil: .[/quote]
Я встречал факты коды монтажёры свою же несколько дней ранее проложенную трубу по несколько раз фигачили, вот уж дауны так дауны...
В семье не без урода, а он в семье один!!!

GuTherm » 12 май 2007, 14:32

[quote="инж323";p="15635071"]...И ежели хозяин просверлит трубу и она по исполниловке там отсутствует....[/quote]Да даж если присутсвует и в исполнительной... сиравно сверлят хады и што странно присутствует момент удивления и разочарования... типа - "А вдруг пронесёт!" Вот только мне одно не понятно - на чертежах идёт пук труб шириной 30 сантимов и сёравно пытаются проскочить :evil: .

GuTherm » 12 май 2007, 12:25

[quote="VIP_7";p="15635061"]...хрен вам удасться вырвать трубу из тройника, отвода и т.п...[/quote]Не ну я чёт нипанимаю, половина народу глухие штоль? Не о соединении речь - ё-маё, а о том шта отломает ответвление на тройнике... Терь панятна? :~|

VIP_7 » 12 май 2007, 12:16

[quote="Gedi Prime";p="15635042"]А мне вот что интересно - как это тройник засунуть в гофру? Если детально рассмотреть этот узел, то все-равно часть трубы (или часть самого фитинга-тройника) будет выглядывать из гофры и контачить с бетоном.
[/quote]
Его в утпелитель ЫЫЫЫЫflex лучше бы запрятать.
У всех по чуть-чуть есть зерна истины. Подобью в кучу.
Гофру можно использовать без проблем, но желательно тройники, колени изолировать в утеплитель (и от коррозии в том числе). Но гофра действительно, как показывает практика, хреновый теплоизолятор, хотя известные изготовители полимерных систем утверждают что прекрасный. Полная фигня. Касательно цен, то утеплитель отечественного производства гораздо дешевле гофрфы и прекрасно справляется с функцией теплоизоляции.
Касательно переживаний, что трубу с тройников повырывает, то советую использовать нормальную систему полимерных труб. С полипропиленом лучше не экспериментировать, а лучше взять систему с натяжным кольцом (REHAU, KAN, TeCe и т.п.). Да, подороже чем другие, но качество того стоит. Привожу пример надёжности соединенй: мои монтажники взяли 0,5 метра трубы, с двух сторон прифигачили по тройнику, один конец трубы прикрепили к стене, другой к машине. И поехали. Труба порвалась, тройники остались совершенно на своём месте. Так что даже при вашем желании хрен вам удасться вырвать трубу из тройника, отвода и т.п.
А касательно ревизионных лючков (КАК ПИШЕТ СНиП!!!), то не занимайтесь хернёй. СНиП также пишет и про акты скрытых работ. Так что рисуйте схемы скрытой прокладки, а не лепите лючки по всей квартире.

Giedi Prime » 10 май 2007, 22:47

А мне вот что интересно - как это тройник засунуть в гофру? Если детально рассмотреть этот узел, то все-равно часть трубы (или часть самого фитинга-тройника) будет выглядывать из гофры и контачить с бетоном.
Вобсчем такая моя мысль - сделать неподвижное крепление возле тройника. Вытянуть трубу не разрушив пол всё-равно не получиться, но зато не будет потенциально опасных сдвигов. Или выполнить дополнительное колено на прямых участках для естесственной компенсации.

Прохожий » 10 май 2007, 15:15

Если не внатяг трубу класть, а таким образом, чтобы была самокомпенсация, то ничего там не вырвет в тройниках. Ну и лючок положен в месте соединения, как Styx сказал. Или же замонолитить тогда это место, если на монтажников нет надежды.

Styx » 10 май 2007, 14:23

Труба вапче-то крепицца...на скобы там, на ленту монтажную...
Ну да ладно, уже были случаи того,что я привожу какие-то не такие примеры :D
Вот полупропилен,когда выгибается, он и стяжку порушить могет (хреновую)...Вот эт расширение :lol:

KOA » 10 май 2007, 14:21

[quote="Styx";p="15634962"]
хотя бывало,что системы без стяжки работали - ничего не гнулось,не коробилось.
[/quote]
Правильно, потому что не создаются напряженные места, а тут получается одна труба по направляющей (гофре) ходит, ответвление по другой направляющей (перпендикулярно первой) и получается что стык у тройника работает на срез (насколько помню СК), что абсолютно исключено при обжатии трубы бетоном или при "свободной" прокладке...
Всем откликнувшимся большое спасибо, так как размышление это одно, другое дело найти им подтверждение и выбор альтернативы, тему не закрываю...

Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:

[quote="инж323";p="15634965"]
Посмотрел тему- а где эти единомышленники?Насчет разрушения, а не стыка в стяжке.
[/quote]
GuTherm например подтвердил мои предположения...

GuTherm » 10 май 2007, 14:14

А о чём пекусь?

Styx » 10 май 2007, 14:08

Бред эта гофра...С обломом тройников не сталкивался, хотя бывало,что системы без стяжки работали - ничего не гнулось,не коробилось.

Бетонировать наглухо :war: В изоляции :xmas:

KOA » 10 май 2007, 13:59

[quote="Zolia-NEW";p="15634947"]
Но вот гофра к чему- я так и не поняла... читала читала, но не поняла. Можете тоже отнести меня...к... троеШникам :cool:
[/quote]
Гофра по техзаданию и без изоляции :shock:
К тому что труба получается не закреплена и в результате при температурном расширении будет свободно "ползать" внутри гофры, что как я думаю (и нахожу единомышленников) может привести к разрушению в месте ответвления на ветке...
Насчет застройщиков полностью согласен...[quote="NWB";p="15634946"]
А так же по рассохшемуся паркету и другим "прелестям" для отделочников.
[/quote]
:idea: Нада будет шефа озадачить :mrgreen: :cool:

Прохожий » 10 май 2007, 13:49

Экономит на спичках не Заказчик, а Застройщик. Заказчик покупает виртуальные квадратные метры, когда еще только только нулевой цикл завершили. Так что полностью солидарен с NWB - именно скорбно , потому как в настоящих условиях это неизбежно, фатум мля

GuTherm » 10 май 2007, 13:39

[quote="NWB";p="15634946"]... Заказчик скорбно платит.[/quote]Ох не добрый ты :D можно ведь и поласковей какнить... ну типа - "Пацелуй меня в пятку"(издалека начать и тихонечко так подвести к попадалову), а то сразу "скорбно" :D

Zolia-NEW » 10 май 2007, 13:34

  • 1. Отказаться от гофры;
    2. Поставить квартирные коллекторы (тут без вратарского обмундирования не обойтись - архи темную устроят)...
Нда, вполне согласна.

Кстати говоря, есть очень хорошее колекторное соединение Uponor PEX, да + ко всему очень хорошие соединения в фитингах....

Но вот гофра к чему- я так и не поняла... читала читала, но не поняла. Можете тоже отнести меня...к... троеШникам :cool:

NWB » 10 май 2007, 13:31

[quote="allre";p="15634923"]На практике выполняет он ее достаточно хреново, всегда по нагреву плитки можно найти трассу наощупь.
[/quote] А так же по рассохшемуся паркету и другим "прелестям" для отделочников.
При отделке первым делом демонтируем все трубы, проложенные в стяжке без термоизоляции, потом прокладываем новые в изоляции. Заказчик скорбно платит.

Styx » 10 май 2007, 13:19

Есчо и тройничок должен быть галимым :roll:

GuTherm » 10 май 2007, 13:10

Дык фтом и беда шо пластик галимый... Медяху-то я и сам укатывал без осложнений. А вот пластик цука радиаторы с кронштейнов снимает... а чё там ему хвостик на тройничке отломать - да как два байта переслать...

Styx » 10 май 2007, 12:59

Гаспада :shock: Гаспада :smash: Чем вы озабочены :?: %) Медь при периметровой разводке на объектах ужо пять лет стоит и никаких расширений...Точно такие же проекты (коллектор на этаж) на сталюке :!: :!: по 10 лет уже стоят и работают. А тут металопласт (если я прально понял). Што за волнения с расширениями :dry:, тройнички в полу...Ну и чьто? Нихто никогда тройнички в полу не хоронил :?: :?: Боитесь - делайте по СНиПу, оставляйте лючки в местах соединения.