Упрощённая схема обвязки двухконтурника

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Упрощённая схема обвязки двухконтурника

Gorlum » 01 авг 2007, 09:40

Марку котла в студию, а то гадать долго будем! Если "это" 2-х контурный конденсатник, то мощности встроенного насоса и на радиаторы и на теплые полы у Вас нехватит. Надо ставить разделитель и сетевой насос. Кстати у большинство таких котлов можно устанавливать в автоматики различеую нагрузку на режим отопления и приготовления ГВС.(Поэтому ставим 100% ГВС и 40% отопление и вперед). НО всетаки марку котла!!!

Babar » 31 июл 2007, 19:03

не лишняя ли моща? посчитайте теплопотери.

hausmeister » 31 июл 2007, 15:05

100 кв, хорошая теплоизоляция и 24квт котёл. Как же ему не тактовать? Или он регулируется по мощности? Информацию в студию.

Serj-kot » 31 июл 2007, 09:53

[quote="lion93654";p="15642909"]
ни о каких 40гр.С в t1 не будет и речи?![/quote]

это смотря какой котёл, но помойму у всех можно "прикручивать" мощность. Оптимальная температура подачи для Вашего случая 50 градусов, а котёл конденсационный. Именно эти котлы расчитаны на низкотемпературное отопление Т(подачи) около 50-ти градусов, при таком температурном режиме можно добится ихнего 100-110% КПД, вот тогда Вы будете экономить.
Если же котел обычный, то поставте например 3-хходовой смесительный кран с термоголовкой и у вас постоянная Т подачи, какая Вам надо. И придётся смирится с тем что котёл будет тактовать.

lion93654 » 31 июл 2007, 09:32

Спасибо за подробную консультацию. Тогда ещё вопрос в этом контексте - возможно ли эксплуатировать котёл с выносным термодатчиком и установленной температурой задатчика на передней панели, скажем 40град.С. Или в таком случае, по умолчанию, котёл будет набирать максимальную нагрузку, работать какое-то время на ней, пока температура возле выносного датчика не достигнет установленного значения, а затем перейдёт в режим ожидания и т.д. И ни о каких 40гр.С в t1 не будет и речи?!

@lex » 25 июл 2007, 22:00

Котел - конденсационник :?:

Упрощённая схема обвязки двухконтурника

lion93654 » 25 июл 2007, 20:59

Здравствуйте форумчане! Помогите мне решить следующую проблему. Планирую делать упрощённую автономную систему отопления в многоквартирном доме в квартире общей площадью 100м2. Источник тепла - 2-х контурный котёл 24 кВт. Упрощённость в том, что я хочу отказаться от классического варианта:
a) собственно основного отопительного высокотемпературного контура и
b) вспомогательного низкотемпературного контура тёплых полов
в пользу одного общего контура с t1=40 град.C.
На мой дилетанский вгляд это упростит систему автоматического регулирования контура тёплых полов с системой подмешивания и трёхконтурного смесителя; избавит от приобретения насоса контура тёплых полов и даст ощутимую экономию в затратах на использованный газ. Моё жилище обладает оптимальным коэффициентом теплоизоляции и я (так уж сложилось) два отопительных сезона провёл без централизованного отопления. Температура в жилище при этом не опускалась ниже 15 град.С. Не будет ли в таком режиме котёл тактовать? Жду советов. Проживаю в южной климатической зоне.