Здравствуйте форумчане! Помогите мне решить следующую проблему. Планирую делать упрощённую автономную систему отопления в многоквартирном доме в квартире общей площадью 100м2. Источник тепла - 2-х контурный котёл 24 кВт. Упрощённость в том, что я хочу отказаться от классического варианта:
a) собственно основного отопительного высокотемпературного контура и
b) вспомогательного низкотемпературного контура тёплых полов
в пользу одного общего контура с t1=40 град.C.
На мой дилетанский вгляд это упростит систему автоматического регулирования контура тёплых полов с системой подмешивания и трёхконтурного смесителя; избавит от приобретения насоса контура тёплых полов и даст ощутимую экономию в затратах на использованный газ. Моё жилище обладает оптимальным коэффициентом теплоизоляции и я (так уж сложилось) два отопительных сезона провёл без централизованного отопления. Температура в жилище при этом не опускалась ниже 15 град.С. Не будет ли в таком режиме котёл тактовать? Жду советов. Проживаю в южной климатической зоне.
Упрощённая схема обвязки двухконтурника
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Спасибо за подробную консультацию. Тогда ещё вопрос в этом контексте - возможно ли эксплуатировать котёл с выносным термодатчиком и установленной температурой задатчика на передней панели, скажем 40град.С. Или в таком случае, по умолчанию, котёл будет набирать максимальную нагрузку, работать какое-то время на ней, пока температура возле выносного датчика не достигнет установленного значения, а затем перейдёт в режим ожидания и т.д. И ни о каких 40гр.С в t1 не будет и речи?!
-
Serj-kot
- Претендент

- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 01 ноя 2006, 11:51
- Репутация: 1
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
[quote="lion93654";p="15642909"]
ни о каких 40гр.С в t1 не будет и речи?![/quote]
это смотря какой котёл, но помойму у всех можно "прикручивать" мощность. Оптимальная температура подачи для Вашего случая 50 градусов, а котёл конденсационный. Именно эти котлы расчитаны на низкотемпературное отопление Т(подачи) около 50-ти градусов, при таком температурном режиме можно добится ихнего 100-110% КПД, вот тогда Вы будете экономить.
Если же котел обычный, то поставте например 3-хходовой смесительный кран с термоголовкой и у вас постоянная Т подачи, какая Вам надо. И придётся смирится с тем что котёл будет тактовать.
ни о каких 40гр.С в t1 не будет и речи?![/quote]
это смотря какой котёл, но помойму у всех можно "прикручивать" мощность. Оптимальная температура подачи для Вашего случая 50 градусов, а котёл конденсационный. Именно эти котлы расчитаны на низкотемпературное отопление Т(подачи) около 50-ти градусов, при таком температурном режиме можно добится ихнего 100-110% КПД, вот тогда Вы будете экономить.
Если же котел обычный, то поставте например 3-хходовой смесительный кран с термоголовкой и у вас постоянная Т подачи, какая Вам надо. И придётся смирится с тем что котёл будет тактовать.
- hausmeister
- Любитель

- Сообщения: 495
- Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
- Репутация: 12
- Откуда: Germany
-
Gorlum
- Претендент

- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:31
- Репутация: 0
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Марку котла в студию, а то гадать долго будем! Если "это" 2-х контурный конденсатник, то мощности встроенного насоса и на радиаторы и на теплые полы у Вас нехватит. Надо ставить разделитель и сетевой насос. Кстати у большинство таких котлов можно устанавливать в автоматики различеую нагрузку на режим отопления и приготовления ГВС.(Поэтому ставим 100% ГВС и 40% отопление и вперед). НО всетаки марку котла!!!