Хоттабыч » 10 ноя 2007, 14:02

Я представляю эти три предложения.
Короче если до 160кВт то мона и без отдельного входа. Так что ли?

vlad--2006 » 09 ноя 2007, 22:33

По правилам в индивидуальных домах считается помещение с котлом- топочной. Поэтому требования другие. лучше всего позвоните в свой облгаз и вам скажут в три предложения все требования или на их сайт загляните.

Хоттабыч » 09 ноя 2007, 09:20

Как интересно.
А всетаки моно или незя. Вот так чтоб однозначно.
Сейчас сдали 50кВт в подвале (новый коттедж) без отдельного выхода на улицу (газ не мы делали).
А сейчас знакомый коттедж собирается строить, задал мне вопрос, а я однозначно ответить не могу. :oops:

Konst » 07 ноя 2007, 10:19

По поводу действия/недействия МДС 41-2 смотри СП 42-101-2003, пункт 6.18.

Styx » 07 ноя 2007, 09:04

НЕ ДЕЙСТВУЕТ ЭТА ИНСТРУКЦИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Сколько можно говорить :!: :evil:

Хоттабыч » 07 ноя 2007, 08:31

Спасибо[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/hi.gif[/img]
Млин, а у меня в нормативке подручной, только про первый этаж сказано. :oops:

Konst » 06 ноя 2007, 11:21

МДС 41-2.2000 Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов.

4.2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
...
- в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
...

5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;

5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.

Хоттабыч » 05 ноя 2007, 13:31

Ну клапан то отсекающий с газоанализатором у нас по любому в коттедже требуют. Только на СН или на СО тоже надо?

Alexander_Z » 05 ноя 2007, 12:45

В индивидуальном жилом доме - можно, при условии выполнения требований к помещению (высота потолка 2,5 м (у нас при достаточном объеме принимают при 2,2 м), наличие естественной вентиляции, окно с устройством для проветривания, "подрез" или отверстия в нижней части двери для притока воздуха). При расположении топочной в подвальном или цокольном этаже ставится клапан-отсекатель с сигнализатором загазованности.

Топочная в подвале

Хоттабыч » 04 ноя 2007, 05:33

В индивидуальном жилом доме на правах личн. собст-ти:
Можно ли разместить два котла (2*30кВт) на природном газе в подвальном помещении без устройства отдельного выхода на улицу? При наличии естественного освещения с остеклением 0,03 м2 на м3 помещения.

...СНиП 2.04.08-87 п.6.44.* Не допускается размещение всех газовых приборов в подвальных этажах (подвалах), а при газоснабжении СУГ — в подвальных и цокольных этажах зданий любого назначения.
Примечание. Требования данного пункта не распространяются на жилые дома. Принадлежащие гражданам на правах личной собственности, если подвалы этих домов имеют естественное освещение, а газоснабжение их осуществляется от природного газа. ...


Так можно или нет?