В индивидуальном жилом доме на правах личн. собст-ти:
Можно ли разместить два котла (2*30кВт) на природном газе в подвальном помещении без устройства отдельного выхода на улицу? При наличии естественного освещения с остеклением 0,03 м2 на м3 помещения.
...СНиП 2.04.08-87 п.6.44.* Не допускается размещение всех газовых приборов в подвальных этажах (подвалах), а при газоснабжении СУГ — в подвальных и цокольных этажах зданий любого назначения.
Примечание. Требования данного пункта не распространяются на жилые дома. Принадлежащие гражданам на правах личной собственности, если подвалы этих домов имеют естественное освещение, а газоснабжение их осуществляется от природного газа. ...
Так можно или нет?
Топочная в подвале
Топочная в подвале
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 21 апр 2007, 20:02
- Репутация: 0
В индивидуальном жилом доме - можно, при условии выполнения требований к помещению (высота потолка 2,5 м (у нас при достаточном объеме принимают при 2,2 м), наличие естественной вентиляции, окно с устройством для проветривания, "подрез" или отверстия в нижней части двери для притока воздуха). При расположении топочной в подвальном или цокольном этаже ставится клапан-отсекатель с сигнализатором загазованности.
Ну клапан то отсекающий с газоанализатором у нас по любому в коттедже требуют. Только на СН или на СО тоже надо?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
МДС 41-2.2000 Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов.
4.2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
...
- в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
...
5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
4.2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
...
- в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
...
5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
Спасибо[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/hi.gif[/img]
Млин, а у меня в нормативке подручной, только про первый этаж сказано.
Млин, а у меня в нормативке подручной, только про первый этаж сказано.

Консультирую http://forum.c-o-k.ru
Как интересно.
А всетаки моно или незя. Вот так чтоб однозначно.
Сейчас сдали 50кВт в подвале (новый коттедж) без отдельного выхода на улицу (газ не мы делали).
А сейчас знакомый коттедж собирается строить, задал мне вопрос, а я однозначно ответить не могу.
А всетаки моно или незя. Вот так чтоб однозначно.
Сейчас сдали 50кВт в подвале (новый коттедж) без отдельного выхода на улицу (газ не мы делали).
А сейчас знакомый коттедж собирается строить, задал мне вопрос, а я однозначно ответить не могу.

Консультирую http://forum.c-o-k.ru
-
- Претендент
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 07 апр 2007, 23:00
- Репутация: 0
Я представляю эти три предложения.
Короче если до 160кВт то мона и без отдельного входа. Так что ли?